电流互感器的工作原理及三大特点
来源:电工天下时间:2019-07-13 07:11:06 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的工作原理,电流互感器的特性,电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关,二次侧不允许安装熔断器。
电流互感器的工作原理
一、电流互感器的工作原理
电流互感器的工作原理与普通变压器相似。
如图,当一次侧流过电流I1时,在铁芯中产生交变磁通,此磁通穿过二次绕组,产生电动势,在二次回路中产生电流I2。
电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比,用Ki表示。根据磁动势平衡原理,忽略励磁电流时,可以认为:
Ki=IN1/IN2≈N2/N1=KN
式中,IN1、IN2为一、二次绕组的额定电流;N1、N2为一、二次绕组匝数;KN为匝数比。
可见,由测量出的二次电流I2乘以额定电流比Ki即可测得一次实际电流I1。
二、电流互感器的特性
电流互感器的三个特点
1、一次电流的大小决定于一次负载电流,与二次电流大小无关。
2、正常运行时,由于二次绕组的负载是测量仪表和继电器的电流线圈,阻抗很小,二次绕组近似于短路工作状态。
3、运行中的电流互感器二次回路不允许开路,否则会在开路的两端产生高电压危及人生安全,或使电流互感器发热损坏。
因此,二次侧不允许安装熔断器,且二次连接导线应采用截面积不小于2.5平方毫米的铜芯截面。
运行中当需要检修、校验二次仪表时,必须先将电流互感器的二次绕组或回路短接,再进行拆卸操作。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图
有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-10 06:14:20
LA-10Q电流互感器特点与工作原理
有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-27 09:53:00
电压互感器的原理_电压互感器的选择
有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
时间:2020-02-27 08:50:12
多个电压互感器接线方式原理图
有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。
时间:2020-02-27 08:38:14
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?
有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58
电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
时间:2019-10-11 15:45:17