电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-11 15:45:17

有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。

一、电流互感器的原理

1)作用

将一次系统各回路大电流变为二次侧的5A或1A、0.5A以下的小电流,以便于测量仪表及继电器的小型化、标准化;将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧须有一点可靠接地,保证二次设备及运行人员的安全;使二次系统(测量和保护装置)脱离一次系统成为独立的系统。

2)工作状态

电流互感器是一种特殊的变压器,它正常工作时,因为负载阻抗值很小,在接近短路状态运行,因而成为变流器。

3)结构

电流互感器与单相变压器相似,由一、二次绕组及铁芯构成,但其一次绕组的匝数N1很少,一般只有一匝或几匝,而且是串在一次主回路中,而二次绕组的匝数N2较多。

4)电气原理

5)注意:在运行中的电流互感器二次回路严禁开路;二次侧一端可靠接地和接线时注意极性。

6)接线方式

7)电流互感器的准确级:电流互感器的准确级就是其最大允许电流误差的百分值。准确级可分为0.2、0.5、1.0、3、10及保护级。

二、电流互感器的选择

结构类型选择;额定电压和额定电流的选择;电流互感器准确级和额定容量的选择;热稳定和动稳定校验。

常见的电流互感器见图1,见图2。

 LMZJ1-0.5型电流互感器

图1 LMZJ1-0.5型电流互感器

LQJ-10 电流互感器

图2 LQJ-10 电流互感器

    电流互感器的原理,电流互感器的选择方法相关的文章
    • 电流互感器一定要接地吗

      电流互感器一定要接地吗

      电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。

      时间:2020-01-11 11:34:03

    • 零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,低压漏电零序电流互感器的工作原理是什么,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。

      时间:2020-01-11 10:24:30

    • 检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因,检定电流互感器误差前为什么进行退磁试验,在电流互感器的铁芯中造成剩磁,使互感器增加附加误差,对互感器的性能造成影响,检定电流互感器误差前要进行退磁试验。

      时间:2020-01-11 07:16:56

    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 电流互感器的五项设计要求

      电流互感器的五项设计要求

      有关电流互感器的几点设计要求,注重电流互感器的一次额定电压、变换精度、变比、容量以及热稳定及动稳定的要求,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-20 06:08:30

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    • 电流互感器误差与电流互感器的准确度级

      电流互感器误差,电流互感器的准确度级

      什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-12-07 06:51:14

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有