一、电压互感器的原理

1、作用
将一次侧的高电压变为二次侧的标准化低电压(100V), 以便于测量仪表及继电器的小型化、标准化;将一次系统与二次系统在电气方面隔离,同时互感器二次侧必须有一点可靠接地,保证二次设备及运行人员的安全;使二次系统(测量和保护装置)脱离一次系统成为独立的系统。

2、工作状态:也是一种特殊的变压器。二次侧并联接入测量仪表和继电器的电压线圈,其阻抗非常大,故所带负荷很小,致使电压互感器正常工作时接近变压器的空载状态。

3、电气原理

4、注意 :在运行中的电压互感器二次回路严禁短路;还应注意二次侧一端可靠接地和接线时注意极性 。

5、接线方式

6、电压互感器的准确级:共划分0.2、0.5、1、3及保护级。电压互感器的准确级和误差限制见图5.4.29。

二、电压互感器的选择

选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量。

常见的电压互感器见图1。
电压互感器1
图1

互感器实物图见图2,见图3,见图4,见图5。
GIS电子式互感器
图2 GIS电子式互感器

AIS电子式互感器
图3 AIS电子式互感器

直流电子式互感器
图4 直流电子式互感器(50kv-800kv)

光学互感器
图5 光学互感器(66kv-500kv)

    电压互感器的原理相关的文章
    • 电压互感器有什么作用?

      电压互感器有什么作用?

      有关电压互感器的作用,电压互感器的主要用途是什么,电压互感器的作用:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。

      时间:2020-01-11 07:02:40

    • 铁磁谐振过电压与电压互感器的关系

      铁磁谐振过电压与电压互感器的关系

      有关铁磁谐振过电压与电压互感器的关系,铁磁谐振过电压是电力系统中具有铁芯的电感元件,过电压可以是基波谐振,高次谐波谐振或分次谐波谐振。

      时间:2020-01-08 10:23:50

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

      运行中电压互感器一次侧熔丝熔断

      运行中电压互感器一次侧熔丝熔断配电柜中电压互感器常见故障:电压互感器是一种将高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表使用的装置。

      时间:2019-12-21 08:00:18

    • 电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离1)内部有严重放电声

      时间:2019-12-04 09:31:49

    • 什么是电压互感器?电压互感器有哪些作用?

      什么是电压互感器?电压互感器有哪些作用?

      有关电压互感器的小知识,什么是电压互感器,电压互感器又称TV,它是供配电系统中配合测量仪表和继电保护的一种特殊变压器,电压互感器的三个主要作用。

      时间:2019-11-18 10:24:29

    • 测量用电压互感器现场检定的技能操作考核

      测量用电压互感器现场检定的技能操作考核

      有关测量用电压互感器现场检定的技能操作考核,包括仪器、工具的准备及着装、安全帽的要求,电压互感器现场测试有关规定,互感器校验仪的正确使用,电压互感器误差测试等。

      时间:2019-11-15 09:36:41

    • 电压互感器冒烟发烫怎么办?

      电压互感器冒烟发烫怎么办?

      有关电压互感器冒烟发烫的原因有哪些,电压互感器冒烟发烫怎么办,电压互感器冒烟损坏本体会冒烟,要注意一次熔断器或二次熔断器是否熔断,对充油式互感器要特别处理。

      时间:2019-11-13 06:47:13

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有