电压互感器运行检查项目与故障处理
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:44:22 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器运行前的检查项目,电压互感器的巡视检查项目,运行中的电压互感器的故障处理措施等,供大家参考。
电压互感器运行检查项目与故障处理
一、电压互感器运行前的检查项目
1、检查套管,看有无裂纹、破损现象;
2、检查充油电流互感器,其外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象;
3、检查引线和线卡子及二次回路各连接部分,应接触良好,不得松弛;
4、检查外壳及一、二次侧接地情况,应接地正确、良好,接地线应坚固可靠;
5、按电气试验规程,进行全面试验并应合格。
二、电压互感器的巡视检查项目
1、检查瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常;
2、检查充油电流互感器油位是否正常,有无渗漏现象;
3、检查各接头有无过热及打火现象,螺栓有无松动,有无异常气味;
4、检查二次绕组有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象;
5、检查电流表的三相指示是否在允许范围之内,电流互感器有无过负荷运行。
三、电压互感器的运行故障
在生产过程中,电压互感器出现以下故障时,应立即退出运行:
1、瓷套管破裂、严重放电。
2、高压线圈的绝缘击穿、冒烟,发出焦臭味。
3、电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象。
4、漏油严重,油标管中看不见油面。
5、外壳温度超过允许温升,并继续上升。
6、高压熔体连续两次熔断。
相关文章
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器常见异常故障的原因分析
有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总
有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法
有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法
有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:41:55
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
时间:2019-07-11 21:21:27
- 上一篇:电压互感器运行注意事项有哪些?
- 下一篇:电压电流互感器端子与极性详解