电压互感器空载励磁特性试验方法总结
来源:电工天下时间:2016-04-29 09:43:58 作者:老电工手机版>>
电压互感器空载励磁特性试验接线图
电压互感器空载励磁特性试验接线如图所示。
现场试验时,电压互感器高压侧开路,低压侧通以额定电压,读取其空载电流及空载损耗。
电压互感器的空载励磁特性试验可与工频感应耐压试验一起进行。
试验时,在电压升至额定电压过程中先读取几组空载损耗与空载电流值,电压升至0.3倍额定电压并耐受40s后,再降至额定电压及以下,重新读取几组空载损耗和空载电流值。
实测的励磁特性曲线或额定电压时的空载电流值与过去或同类型电压互感器的特性相比较,应无明显的差异。
在进行1.3倍额定电压下的感应耐压试验时,其耐压前后的空载电流、空载损耗也不应有明显差异,否则应查明原因。
一般情况下,励磁曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%和120%。对于中性点直接接地的电压互感器(N端接地),电压等级35kV及以下电压等级的电压互感器最高测量点为190%;
电压等级66kV及以上的电压互感器最高测量点为150%。 来自:电工技术之家
《规程》规定:在额定电压下,空载电流与出厂数值比较应无明显差别;
中性点非有效接地系统的电压互感器,在1.9UN/√3电压时的空载电流不应大于最大允许电流;
中性点接地系统的电压互感器,在1.5UN/√3电压下的空载电流不应大于最大允许电流。
相关文章
电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法
电流互感器伏安特性试验接线图的连接,包括试验前,试验中与试验后的方法,试验前,应将电流互感器二次绕组引线和接地线均拆除,试验后,根据试验数据绘出伏安特性曲线。
时间:2021-05-31 09:15:13
电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法
电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法,电磁式电压互感器的交流耐压试验有两种加压方法。一种方式为用试验变压器或串联谐振装置等工频耐压设备外施工频试验电压。
时间:2020-06-12 11:28:08
电流互感器的饱和点试验与检测方法
如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。
时间:2019-10-24 12:26:19
互感器的特性试验方法总结
有关互感器的特性试验方法,包括测量互感器绕组的直流电阻的方法,极性试验与变比试验方法,互感器励磁特性试验等,供大家学习参考。
时间:2019-07-13 06:54:25
电压互感器工作原理与特性有哪些?
有关电压互感器的工作原理,与普通的变压器相比,电压互感器的特点有哪些,电压互感器的一次侧电压的决定因素,运行中的电压互感器二次侧不允许短路等。
时间:2019-07-13 06:46:26
互感器特性试验测试方法总结
有关互感器的特性试验与测试方法,包括测试互感器绕组的直流电阻、测试互感器的极性、互感器的变比试验、电流互感器变比的查看、电压互感器的变比查看,互感器励磁特性试验等。
时间:2019-07-11 21:30:13
- 上一篇:电流互感器如何接安培表
- 下一篇:电流互感器伏安特性试验接线图的连接方法