电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
来源:电工天下时间:2019-07-11 21:21:27 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的巡视检查内容,巡视检查的周期及内容,什么情况下需要增加特殊巡视,以确保电压互感器的正常运行。
电压互感器巡视检查与特殊巡视内容
一、电压互感器用途
1、将高电压按一定比例变成低电压,以便进行测量。通过监测。
2、由于互感器都是双绕组的,可以使二次侧与一次侧隔离,降低了对测量仪表和继电器的绝缘强度要求。
二、电压互感器的巡视检查内容
运行中的电压互感器应保持清洁,每一至二年进行一次预防性试验。
1、有人值班,每班巡视检查一次;无人值班,每周至少巡视检查一次;
2、一、二次侧引线各部位连接点应无过热及打火现象;
3、无冒烟及异常气味;
4、瓷件无放电闪络现象;
5、互感器内部无放电声或其它噪声;
6、外壳无严重渗漏油现象;
7、与互感器相关的二次仪表指示应正常。
三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图
三、增加特殊巡视的情况
1、过负荷时,应适当增加巡视检查次数;
2、遇有恶劣天气时,应进行特殊巡视检查;
3、重大事故恢复送电后,对事故范围应进行巡视检查。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器图片及电气符号
电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求
一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电流互感器误差与准确级的关系
- 下一篇:电流互感器作用是什么,电流互感器的三大应用