>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器常见异常故障的原因分析 正文

电流互感器常见异常故障的原因分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-27 08:42:37

有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。

电流互感器的常见异常故障

电流互感器

一、如果电流互感器有嗡嗡声响,应检查内部铁心是否松动,可将铁心螺栓拧紧。

二、电流互感器在运行中二次侧不得开路,一旦二次侧开路,由于铁损过大,温过高而烧毁,或使副绕组电压升高而将绝缘击穿,发生高压触电的危险。

因此,在换接仪表时如调换电流表、有功表、无功表 等应先将电流回路短接后再进行计量仪表调换。

当表计调好后,先将其接入二次回路再拆除短接线并检查表计是否正常。如果在拆除短接线时发现有火花,此时电流互感器已开路,应立即重新短接,查明计量仪表回路确无开路现象时,方可重新拆除短接线。在进行拆除电流互感器短接工作时,应站在绝缘皮垫上。

另外,要考虑停用电流互感器回路的保护装置,待工作完毕后,方可将保护装置投入运行。

三、当电流互感器二次侧线圈绝缘电阻低于 10~20 兆欧时,必须进行干燥处理,使绝缘恢复后,方可使用。

四、电流互感器二次侧的一端,可采用电流互感器CT二次过电压保护器。

1、母线电压表,有功表无功表降为零。

2、220kV出线或主变“交流电压消失”信号出现,距离保护装置故障,220kV母差“低电压”掉牌等。

3、故障录波器可能动作。

电流互感器在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。

因此,一旦二次出现带电现象,应立即停电检查。

下面就电流互感器二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题,电流互感器CT二次过电压保护器可有效防止电流互感器CT二次开路。

五、电流互感器的故障原因

1、因工作的疏忽或对电流互感器使用原理不清楚,将二次断开运行或电流互感器二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。

2、因电流互感器的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象。

3、因电流互感器的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好,或处于松动状态(如电气仪表、保护继电器电能表等)使二次回路出现带电现象。

4、二次导线因断开,使电流互感器二次带电。(电工天下 www.dgjs123.com)断开原因大致是被小动物咬断或老化断裂、机械强力拉断等。

六、错接线原因

电流互感器的二次错接线将引起二次带电。

两个例子:

1、两电流表从两相电流互感器的Kl串接,此接线中虽不见有二次开路情况,但电流互感器二次连接从电流互感器的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的电流互感器二次线圈时,使电流互感器二次趋于开路状态,因而使二次出现带电现象。且随负载增大,二次出现较高的电压。

2、一电流表从两相电流互感器的Kl串接,此错接线中T二次也未见开路情况;但其中出现的带电现象道理同上,并且其中一只电流表没有指示。

    电流互感器常见异常故障的原因分析相关的文章
    • 电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。

      时间:2019-11-13 06:46:07

    • 互感器跳闸后故障处理方法

      互感器跳闸后故障处理方法

      有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。

      时间:2019-11-07 15:56:32

    • 电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法

      电压互感器与电流互感器的常见故障

      有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。

      时间:2019-07-11 21:41:55

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有