电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-11 21:41:55

有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。

电压互感器与电流互感器的常见故障

一、电压互感器与电流互感器的常见故障

1、电压互感器的常见故障

对于电压互感器,发生较多的是由于设计结构不合理,致使铁芯穿芯螺栓在运行中电位悬浮而放电。

电压互感器另一常见故障是绝缘支架不良,其次是端部密封不良而造成进水受潮。

表1为油中气体分析检出25台电压互感器故障原因的统计。

表1:25只电压互感器故障原因统计

电压互感器故障

2、电流互感器的常见故障

电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,互感器进水受潮,虽然可能与制造厂的密封结构和密封材料有关,但是,也有维护管理的问题。

一般来说,现场真空脱气不充分或者检修时不进行真空干燥,致使油中溶解气体易饱和或油纸绝缘中残存气泡和含湿较高。

所有这些,都将给设备留下安全隐患。

表2:45只电流互感器故障原因统计

电流互感器故障

二、电压互感器与电流互感器的故障处理

1、电压互感器的故障处理

1)电压三相指示不平衡:可能是保险损坏。

2)中性点不接地:三相不平衡,可能是谐振,或受消弧线圈影响。

3)高压保险多次熔断:内部绝缘损坏,层间和匝间故障。

4)中性点接地,电压波动:若操作是串联谐振,没有操作是内绝缘损坏。

5)电压指示不稳:接地不良,及时检查处理。

6)电压互感器回路断线:退出保护,检查保险并更换,检查回路。

7)电容式电压互感器的二次电压波动:可能是二次阻尼配合不当。二次电压低,可能接线断或分压器损坏。二次电压高,可能是分压器损坏。

8)声音异常:电磁单元电抗器或中间变压器损坏。

2、电流互感器的故障处理

对电流互感器的故障处理方法:

1)发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。

2)尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。

3)尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。

4)若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。

5)在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。

附,电流互感器与电压互感器

一、电流互感器

电流互感器和变压器很相象,变压器在线路上,主要用来改变线路的电压, 而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。

后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备,叫做变流器,把改变线路上电流的大小的电器,根据它通过互感器的工作原理,叫做电流互感器。

二、电压互感器

电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。

当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2.改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。

    电压互感器与电流互感器的常见故障相关的文章
    • 电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离1)内部有严重放电声

      时间:2019-12-04 09:31:49

    • 电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      电流互感器常见故障的诊断方法汇总

      有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。

      时间:2019-11-13 06:46:07

    • 互感器跳闸后故障处理方法

      互感器跳闸后故障处理方法

      有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。

      时间:2019-11-07 15:56:32

    • 电流互感器二次开路故障处理方法总结

      电流互感器二次开路故障

      有关电流互感器二次开路故障问题的处理方法,如何发现CT二次开路故障,电流互感器二次开路故障的诊断方法总结,需要的朋友参考下。

      时间:2019-07-13 06:56:32

    • 电压互感器运行检查项目与故障处理

      电压互感器的运行检查

      有关电压互感器运行前的检查项目,电压互感器的巡视检查项目,运行中的电压互感器的故障处理措施等,供大家参考。

      时间:2019-07-12 09:44:22

    • 电流互感器与电压互感器发生故障处理方法

      电流互感器与电压互感器故障

      有关电流互感器与电压互感器的故障处理方法,电流互感器起变流与电气隔离作用,电流互感器就是升压(降流)变压器,电压互感器有故障时,要及时断开有关电源的断路器。

      时间:2019-07-12 09:22:17

    • 如何处理电压互感器回路断线故障

      电压互感器回路断线故障

      如何处理电压互感器回路断线故障?原文标题:电压互感器回路断线的现象及处理一、电压互感器回路断线现象:1、相关的表计指示不正常。(如果接地的话 接地相电压为零 非接地

      时间:2017-04-16 19:34:55

    • 电流互感器CT二次开路故障原因分析

      电流互感器CT二次开路故障

      电流互感器CT二次开路故障的检查判断原文标题:电流互感器二次开路故障电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电

      时间:2017-04-09 19:27:34

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有