>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器常见故障的诊断方法汇总 正文

电流互感器常见故障的诊断方法汇总

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-13 06:46:07

有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。

电流互感器常见故障

电流互感器发生事故的原因、诊断方法与预防措施。

电流互感器

电流互感器的常见事故原因分析如下:

一、绝缘工艺不良

电容型电流互感器绝缘包绕松紧不均、外紧内松、纸有皱格,电容屏错位、断裂,“并腿”时损伤绝缘等缺陷,都能导致运行中发生绝缘击穿事故。

二、绝缘干燥和脱气处理不彻底

由于对绝缘干燥和脱气处理不彻底,电流互感器在运行中发生绝缘击穿。这是因为电流互感器若不能保持高真空度,或处理时间不够,在运行电压和温度的作用下,就会发生热和(或)电老化击穿。

三、在过电压下损坏

1、铁磁谐振过电压。

它是导致110~220kV串级式电压互感器损坏或爆炸的一种常见过电压。它是由断路器均压电容与母线电磁式电压互感器在某些运行状态下产生的串联铁磁谐振过电压。

这种过电压大多数在有空母线的变电所,当打开最后一条线路的断路器时发生,电流互感器CT二次开路可加装电流互感器CT二次过电压保护器。

这种过电压造成电压互感器损坏或爆炸的原因:
1)、过电压幅值高。

现场实测到的过电压为(1. 65~3) Uxg,在这样高的电压作用下,电压互感器的励磁电流急剧增加,有时可达80IN,这个电流将破坏绝缘。同时高压使得绝缘击穿,造成互感器事故。

2)、过电流数值大。

当断路器的均压电容与母线电磁式电压互感器引起分频谐振时,虽然电压幅值并不高,但是磁通密度可达额定电压下的3倍,产生数值甚大的过电流,它将使得高压绕组绝缘严重受烤,从而损坏电压互感器,(电工天下 www.dgjs123.com)国内目前对前一种过电压研究较多,已引起充分重视,而对后一种过电压还很少引起重视。

研究表明,铁磁谐振过电压与断路器的均压电容、电压互感器的励磁特性、线路的分布电容有关。均压电容越大时,谐振越严重,过电压越高。电压互感器的励磁特性曲线越容易饱和时,谐振的概率越高,但过电压较低。

其他过电压。

运行经验表明,电压互感器也有在雷电过电压、工频过电压下损坏或爆炸的情况。例如有的电压互感器在单相接地事故引起的电压升高的作用下,不到几分钟就爆炸了。

按理,电压工感器应当能承受这些过电压,然而它却爆炸了,这只能说明这些电压互感器内部有隐患,如设计裕度小,材质和工艺差,若再加受潮,则很难承受这些过电压。

安装、检修和运行人员过失 常见的过失有引线接头松动、注油工艺不良、二次绕组开路、电容末屏接地不良等。由于这些过失常导致局部过热或放电,使色谱分析结果异常。

    电流互感器常见故障的诊断方法汇总相关的文章
    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理

      电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离1)内部有严重放电声

      时间:2019-12-04 09:31:49

    • 互感器跳闸后故障处理方法

      互感器跳闸后故障处理方法

      有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。

      时间:2019-11-07 15:56:32

    • 电流互感器电流相位问题的产生原因

      电流互感器电流相位问题的产生原因

      有关电流互感器电流相位问题的产生原因,同一个表在直接时接入的是线电流,用互感器时接入的是与原电流有相位差的电流的问题。

      时间:2019-11-02 06:30:03

    • 电压互感器的4个使用问题

      电压互感器的4个使用问题

      电压互感器的4个使用问题,电压互感器的使用注意事项:1、电压互感器除应根据所测电压的高低来进行选择外,还需要注意使用所接测量表计和继电器等所消耗的功率不超过电压互感器的额定容量。

      时间:2019-10-31 20:55:05

    • 互感器倒闸操作时要注意的问题

      互感器倒闸操作时要注意的问题

      有关互感器倒闸操作时要注意的问题,互感器倒闸操作注意事项,共有9条,操作中出现刀闸闭锁装置失常时应及时检查其原因,合刀闸与倒闸操作的动作要领等。

      时间:2019-10-31 20:48:00

    • 电压互感器二次绕组短路的问题

      电压互感器二次绕组短路的问题

      有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。

      时间:2019-10-27 08:49:57

    • 10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。

      时间:2019-10-26 10:01:44

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有