根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比
来源:电工天下时间:2019-12-11 06:07:43 作者:老电工手机版>>
根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。
计算电流互感器变比
根据主变容量与额定电压计算出变压器的额定电流后,按电流互感器一次侧工作电流(也就是变压器额定电流),应当小于电流互感器的额定一次电流,同时应大于互感器额定一次电流的20%(最好50%)的原则,选电流互感器。
如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。
电流互感器的选择:>> 电流互感器接线七大要求
1、电压,和系统额定电压相同。
2、变比:计算主变额定电流,取1.5~2.5即可,这个没什么硬性要求。
3、精度:计量通常0.2或0.2S,测量通常0.5或0.5S,保护根据短路电流和精度需求来选,10P20,5P20,5P30等。
4、容量:核算二次仪表阻抗和线的阻抗,主要在继电保护等仪表组屏安装时考虑。
相关文章
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
【图】电流互感器的准确度等级与额定容量
电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。
时间:2020-06-11 09:54:55
电流互感器与电压互感器的变比检查
电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。
时间:2020-06-11 09:25:22
电流互感器变比检验的操作方法
有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。
时间:2019-10-10 13:25:06
三相电流互感器变比原理与测量结果分析
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39
电流互感器变比现场检查图文教程
有关电流互感器变比的现场检查方法,试验方法包括电流法与电压法两种,详细介绍了电流法与电压法的试验原理与特点,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:18:20
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量
有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。
时间:2019-07-13 07:11:47
- 上一篇:电压互感器的二次侧不能短路的三大原因
- 下一篇:电流互感器型式_电流互感器的分类