电流互感器的选择与接线要求

一、选择电流互感器的注意事项

1、电流互感器的一次额定电压与其系统的额定电压相符合。

2、电流互感器的一次额定电流应在其正常负载电流的20%~120%。

3、电流互感器的二次负载,如仪表、继电器索消耗的功率(伏安数)或阻抗不应超过所选择的准确度等级对应的额定容量,否则将使准确度等级降低。

4、根据测量和保护的要求,选择电流互感器的适当的准确度等级。

5、电流互感器的台数可由供电方式和接线方式来确定。

6、根据电流互感器装设地点的系统短路容量校验其动、热稳定性。

二、电流互感器接线的注意事项

1、电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联。

2、按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故

3、为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。(电工天下 www.dgjs123.com)

4、对于保护用电流互感器的装设地点应按尽量消除主保护装置的不保护区来设置。例如:若有两组电流互感器,且位置允许时,应设在断路器两侧,使断路器处于交叉保护范围之中

5、为了防止支柱式电流互感器套管闪络造成母线故障,电流互感器通常布置在断路器的出线或变压器侧。

6、为了减轻发电机内部故障时的损伤,用于自动调节励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧。为了便于分析和在发电机并入系统前发现内部故障,用于测量仪表的电流互感器宜装在发电机中性点侧。

7、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流I1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将在磁通过零时感应出很高的尖顶波,其值可达到数千甚至上万伏,危机工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

另外,二次侧开路使E2达几百伏,一旦触及造成触电事故。因此,电流互感器二次侧都备有短路开关,防止一次侧开路。在使用过程中,二次侧一旦开路应马上撤掉电路负载,然后,再停车处理。一切处理好后方可再用。

以上就是电流互感器选择时要注意的一些问题,希望对大家有所帮助。

    电流互感器接线七大要求相关的文章
    • 电流互感器一定要接地吗

      电流互感器一定要接地吗

      电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种。

      时间:2020-01-11 11:34:03

    • 零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理

      零序电流互感器的工作原理,零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律,低压漏电零序电流互感器的工作原理是什么,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。

      时间:2020-01-11 10:24:30

    • 检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因

      检定电流互感器误差前退磁试验的原因,检定电流互感器误差前为什么进行退磁试验,在电流互感器的铁芯中造成剩磁,使互感器增加附加误差,对互感器的性能造成影响,检定电流互感器误差前要进行退磁试验。

      时间:2020-01-11 07:16:56

    • 10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题

      10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。

      时间:2020-01-08 10:50:26

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 电流互感器的五项设计要求

      电流互感器的五项设计要求

      有关电流互感器的几点设计要求,注重电流互感器的一次额定电压、变换精度、变比、容量以及热稳定及动稳定的要求,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-20 06:08:30

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

      有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-11 05:57:23

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有