电压互感器运行中维护检查的7项内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-04 13:53:15

电压互感器在运行中的维护检查内容,参考如下:

1、检查电压互感器内部声音是否正常。

2、检查端子箱是否清洁、有无受潮。

3、电压互感器瓷瓶是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象。

4、电压互感器的油气、油位是否正常,有无漏油现象喹 胶变气部分是否超过1/2。如果油位看不清楚,应及时查明原因。

5、电压互感器的二次侧和外壳接地是否良好,二次油线的端子和门是否关好。检查二次回路的电缆及导线有无腐蚀和操作现象。

6、高压侧引线的两端接头连接是否良好,有无过热,二次回路的电缆及导线有无损伤,高压熔断器限流电阻、熔丝等是否完好,接触良好。

7、检查油位窥视口内的油位指示应在±20℃上下,如果油位突然上升至最高点,可能电压互感器内部有故障;如果油位急剧下降,可能是电压互感器渗漏油引起的,应加强监视,及时联系处理。