怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧(2)
来源:电工天下时间:2020-04-15 15:09:06 作者:老电工手机版>>
怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧---第2页
二、电流互感器选用技巧
选择电流互感器时,请参考如下技术参数:
1、-次侧额定电流。一次侧额定电流通常应为正常运行时负载电流的1~1.3倍。
2、额定电压。额定电压应为0.5kV或0.66kV。
3、精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5级或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。
4、匝数和变比。可根据实际需要确定变比和匝数。
5、型号规格。当根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。
6、额定容量。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载。实际二次负载应为25%~100%_次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响到测量或控制的精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。
实际应用中,若电动机的过载保护装置需接至电流互感器,应将计量(控制)装置与保护装置分开,以免影响保护的可靠性。
测试量电流互感器选择时要注意的几个参数:
1)额定电压的选择。
要使被测线路线电压Ux与互感器额定电压Ue相适应,要求U> Ux。
2)额定变比的选择。
应按照长期通过电流互感器的极大工作电流Iz选择其额定一次电流Ile,应使Ile≥1,最好使电流互感器在额定电流附近运行,这样测量更准确。
3)准确等级的选择。
一般电度表及所有测量仪表均选择准确等级不低于0.5级电流互感器。
4)额定容量的选择。
为了准确计出电流互感器的二次负载必须在额定容量(阻抗)以下,其误差才不会超过给定准确等级。
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系
有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)
有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。
时间:2020-02-27 08:51:18
电压互感器的原理_电压互感器的选择
有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
时间:2020-02-27 08:50:12
电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
时间:2019-10-11 15:45:17
电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则
有关电压互感器的选择原则,电压互感器一次额定电压与二次额定电压的选择标准,电压互感器的准确值与电压互感器的额定容量的取值范围等,供大家参考。
时间:2019-07-17 05:17:16
电流互感器选型的四个要素
有关电流互感器选型的四个要素,电流互感器在选型时主要关注:额定一次、二次电流标准值,电流互感器的准确级,电流互感器的额定容量/额定负荷,电流互感器的额定电压等因素。
时间:2019-07-17 05:10:46
零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法
有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。
时间:2019-07-16 16:33:44
- 上一篇:电流互感器的主要参数详解
- 下一篇:电流互感器的接地问题总结(图文)