>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器选型 正文

电流互感器选型的四个要素

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:10:46

有关电流互感器选型的四个要素,电流互感器在选型时主要关注:额定一次、二次电流标准值,电流互感器的准确级,电流互感器的额定容量/额定负荷,电流互感器的额定电压等因素。

电流互感器选型的四个要素

低压电流互感器的工作原理,电流互感器的一次绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一次电流,N1为电流互感器的一次匝数,I2电流互感器二次电流(通常为5A、1A),N2为电流互感器的二次匝数,Z2e为二次回路设备及连接导线阻抗。

当一次电流从电流互感器P1端流进,P2端出,在二次Z2e接通的情况下,由电磁感应原理,电流互感器二次绕组有电流I2从S1流过,经Z2e至S2,形成闭合回路。

由此可得电流在理想状态下I1×N1=I2×N2,所以有I1/I2=N1/N2=K,K为电流互感器的变比。

计量型低压电流互感器广泛用于对低压配电系统电流的计量,主要准确(对电流互感器给定的等级)级有:0.2、0.5S、0.2S等。

1、 额定一次、二次电流标准值

电力系统用电流互感器的额定一次电流标准值于下表,括号内值仅限于老产品:

额定一次、二次电流标准值

额定二次电流标准为1A和5A。

仪用电流互感器额定一次电流标准值除了上表所列数之外,还有:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.5、0.75、1.5、2、2.5、3、4、7.5、8、25、80、120、250。额定二次电流标准值除1A和5A 外,还有0.5A。

2、电流互感器的准确级

国产电流互感器的准确级有:0.01级、0.02 级、0.05级、0.1级、0.2级、0.5级、1级、3级和5级等。在额定电流附近,各级电流互感器的误差,也可以大致简单的认为,相应于0.01级……5级,其允许误差为0.01%……5%。

仪用电流互感器的准确级一般都高于0.5级,电力系统用的电流互感器:用于测量电能的,应不低于0.5级,电能很大的,要求0.2级或0.1级;测量电流和功率的,一般用1级;3级和5级只用来监视电流,即大致观察电流大小。5级(老产品还有10级)只用于高压断路器套管上。

保护用电流互感器的准确级用5P和10P表示,也相当于其允许误差为5%和10%。

3、电流互感器的额定容量/额定负荷

电流互感器的负荷,就是指电流互感器二次所接电气仪表和联结导线的总阻抗,它包括这些仪表或继电器的阻抗,以及联结导线的电阻和联结点的接触电阻等所有二次外接负载的全部阻抗。

二次额定容量Sn和额定负荷Zn之间的关系,可以用下面的公式来表示:

Sn=I2n2 *Zn

按照标准规定,电流互感器的额定二次负荷标准值应为:5、10、15、20、30、40、50、60、80或100VA。对于额定二次电流为5A的电流互感器,额定负荷的阻抗为:0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4、3.2或4.0Ω。

4、电流互感器的额定电压

电流互感器的额定电压,是指一次绕组所接线路上的线电压。电流互感器一次绕组是串联接在线路上的,所以电流互感器额定电压并不是电流互感器一次绕组两端的电压,而是电流互感器一次绕组对二次绕组和地的绝缘电压,因而电流互感器的额定电压只是说明电流互感器的绝缘强度,而和电流互感器的容量没有任何直接的关系。

附,各种电压等级电流互感器的电流规格。

电流互感器的电流规格

    展开全文
    相关文章
    • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 08:51:18

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    • 零序电流互感器的原理与选型、型号说明

      零序电流互感器的选型问题

      有关零序电流互感器的工作原理,零序电流保护一般适合使用于TN接地系统,零序电流互感器的零序C.T安装,零序电流互感器的选型与型号说明等。

      时间:2019-07-15 11:04:56

    • 零序电流互感器的选型标准

      零序电流互感器的选型

      有关零序电流互感器的选择方法,包括零序电流互感器的变比值,已有保护整定值时变比选择,电阻接地系统变比的选择,大电流接地系统变比的选择,零序电流互感器二次额定电流的选择等。

      时间:2019-07-11 21:36:12

    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2015-07-03 07:37:39

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有