电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-27 09:51:22

有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线

电流互感器

1、电流表的选择(比电度表稍大些,防止电机之类的电感性负载启动时的启动电流大而把电流表指针打坏,所以取大一点为好):

1)电流表的量程应按计算电流(或按正常的最大负荷电流)的1.5倍左右选取。负荷电流应经常指示在电流表满刻度值的1/3 – 3/4范围内为宜;

2)根据安装位置、尺寸及对电流表外形的要求选择电流表的型号。

2、电流互感器的选择:应使电流互感器的一次额定电流等于电流表的量程(其二次额定电流固定为5A)。

电流互感器与电流表的变比应相同,极性不能反接,K2端应接地或接零;一次电流按负荷电流的1.5倍选,精度等级为一级(为接线方便,尽可能选用母线式(穿芯式)例如常用:LMZ – 0.5) 。

3、二次线的选择:选用截面不小于2.5mm2的绝缘铜导线,中间不得有接头,线端应顺时针压接牢固。

(一次线按照一次电流或者负荷电流选择)

例1:某一计算电流为510A的线路,试为其选择电流表、电流互感器、二次线。

解答:

1、选电流表:510×1.5=765(A)可选用量程为750A的电流表(例如采用59L23—750A的方形电流表)。

2、选电流互感器  可选用750/5的电流互感器(例LMZ0.5-750/5的电流互感器)

3、选二次线可选用BV-2.5的绝缘铜线。

    相关文章
    • 怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

      电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

      时间:2020-04-15 15:09:06

    • LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      LA-10Q电流互感器特点与工作原理

      有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-02-27 09:53:00

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 电流互感器的安全使用注意事项

      电流互感器的安全使用注意事项

      有关电流互感器的安全使用注意事项,电流互感器在工作时二次侧不得开路,电流互感器一次绕组和铁心均要可靠接地,电流互感器二次侧有一端必须接地等。

      时间:2020-02-27 09:31:43

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 08:51:18

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有