>首页 > 电工元件 > 互感器>怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧 正文

怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-15 15:09:06

有关电流互感器的选择,主要参考线路电流的大小,然后就是额定容量与精度等级等参数,怎么选择电流互感器,根据实际需要,掌握好互感器的选型原则,按一定标准选择电流互感器就可以了。

电流互感器的选择技巧

一、怎么选择电流互感器

电流互感器选型原则

在电流互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。

电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。

例如,中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。

同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。

在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。

电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。

电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测量精度误差为0.5%)。

如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。

怎么选择电流互感器?电流互感器选用技巧

电流互感器选择的6大要点:

1、保护用电流互感器的性能应满足继电保护正确动作的要求。首先应保证在稳态对称短路电流下的误差不超过规定值。对于短路电流非周期分量和互感器剩磁等的暂态影响,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所接保护装置的特性、暂态饱和可能引起的后果和运行经验等因素,予以合理考虑。如保护装置具有减缓电流互感器饱和影响的功能,则可按保护装置的要求选用适当的互感器。

2、330kV~500kV系统保护、高压侧为330kV~500kV的变压器保护和300MW级及以上发电机变压器组保护用的电流互感器,由于系统一次时间常数较大,电流互感器暂态饱和较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,所选电流互感器应保证在实际短路工作循环中不致暂态饱和,即暂态误差不超过规定值。宜选用TP类互感器。详见第7章。

3、220kV系统保护、高压侧为220kV的变压器差动保护、100MW级~200MW级发电机变压器组及大容量电动机差动保护用的电流互感器,暂态饱和问题及其影响后果相对较轻,可按稳态短路条件进行计算选择,并为减轻可能发生的暂态饱和影响而给定适当的暂态系数。宜选用P类、PR类或PX类电流互感器。PR类能限制剩磁影响,有条件时可推广使用。

4、110kV及以下系统保护用电流互感器一般按稳态条件选择,选用P类互感器。

5、高压母线差动保护用电流互感器的选择,由于母线故障时短路电流很大,而且外部短路时流过各互感器的电流差别也可能很大。即使各侧选用特性相同的电流互感器,其暂态饱和程度也可能很不一致。为此,母线差动保护宜具有抗互感器暂态饱和的能力。在工程应用中可按稳态短路电流或保护装置的要求选用适当的互感器。

6、非直接接地系统的接地保护用互感器,可根据具体情况采用由三相电流互感器组成的零序滤过器、专用的电缆式或母线式零序电流互感器

展开全文
相关文章
  • 电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系

    有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 09:51:22

  • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

    电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

    有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

    时间:2020-02-27 08:51:18

  • 电压互感器的原理_电压互感器的选择

    电压互感器的原理_电压互感器的选择

    有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。

    时间:2020-02-27 08:50:12

  • 电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

    电流互感器的原理,电流互感器的选择方法

    有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。

    时间:2019-10-11 15:45:17

  • 电压互感器怎么选,电压互感器的选择原则

    电压互感器的选择原则

    有关电压互感器的选择原则,电压互感器一次额定电压与二次额定电压的选择标准,电压互感器的准确值与电压互感器的额定容量的取值范围等,供大家参考。

    时间:2019-07-17 05:17:16

  • 电流互感器选型的四个要素

    电流互感器选型

    有关电流互感器选型的四个要素,电流互感器在选型时主要关注:额定一次、二次电流标准值,电流互感器的准确级,电流互感器的额定容量/额定负荷,电流互感器的额定电压等因素。

    时间:2019-07-17 05:10:46

  • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

    零序电流互感器型号与变比容量

    有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

    时间:2019-07-16 16:33:44

  • 电度表电流互感器选择与使用技巧

    电度表电流互感器的选择

    有关电流互感器的选择与使用方法,详细介绍了电流互感器的原理,电流互感器选择与检验的原则,电流互感器变流比选择,电流互感器准确度选择及校验、电流互感器动稳定度和热稳定度校验等。

    时间:2019-07-15 11:14:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有