电流互感器的主要参数(2)
来源:电工天下时间:2020-04-15 15:16:40 作者:老电工手机版>>
电流互感器的主要参数--第2页
选择电流互感器的参数依据
1、额定一次电压--由所在系统的标称电压确定。可以选用高电压等级的电流互感器在低电压等级的系统中使用,如选用10kv的电流互感器在6kv系统中使用。
2、额定一次电流--按照GB1208规定的额定电流等级选用。
如果一次电流不能按照规定的这些等级选用时,可以用以下的方法解决 :
① 保护回路和测量回路的变比要求不同时,可采用二次绕组带抽头电流互感器。也可以改变一次抽头的电流互感器,一般分串联和并联接法,可获得倍数变比或半数变比的电流互感器。
②测量回路用电流互感器有特殊用途的用s级的,它在10~110%的额定电流范围内保持准确度要求。
3、额定二次电流--有1A和5A两类。
选用原则:①对新建发电厂和变电所有条件时,宜选用1A。②如有利于互感器安装或扩建工程原有TA为5A时,及某些情况下为降低TA的二次开路电压,额定二次电流可选用5A。③一个厂,站内的额定二次电流可同时选用1A和5A。
4、准确级和暂态特性在以下专题说明。
5、铁芯个数--电流互感器铁心个数有两类:一类为一个电流互感器只有一个一次绕组和二次绕组的单铁心式,大部分低压电流互感器就是这一类;一类是为一个一次绕组有两个及两个以上二次绕组的多铁心式,每个二次绕组,按照用途不同配置。电能计量仪表和测量表计在满足准确级的前提下,可以共用一个二次绕组。
6、按结构可分为油浸式,树脂浇注式和SF6式电流互感器。
电流互感器的型号参数含义
L电流互感器Currenttransformer
Z支柱式Posttype
Z浇注式Castingtype
B带保护级Wityprotectiveclass
J加强型Reinforcedtype
9设计序号DesignNumber
10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV)
A2结构代号Structurecode
二600/5 电流倍数比率
三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级
10P20,后面的20就是准确限值系数。
10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数。
电压互感器中的根号3参数代表什么 线电压是相电压的根号3倍。
5.1 额定一次电流标准值
5.1.1 单电流比互感器
额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。
5.1.2 多电流比互感器
额定一 电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。
5.2 额定二次电流标准值
额定二次电流的标准值为1和5A。
注:对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图
有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-10 06:14:20
LA-10Q电流互感器特点与工作原理
有关LA-10Q电流互感器的产品特点,LA-10Q电流互感器的工作原理,以及LA-10Q电流互感器的技术参数,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-27 09:53:00
电压互感器的原理_电压互感器的选择
有关电压互感器的工作原理,电压互感器的选择方法,选择结构类型、接线形式和准确级;选择一次额定电压;选择二次回路电压;校验二次容量等。
时间:2020-02-27 08:50:12
多个电压互感器接线方式原理图
有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。
时间:2020-02-27 08:38:14
电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
有关电流互感器的原理,电流互感器的选择方法分类,结构类型选择,额定电压和额定电流的选择,电流互感器准确级和额定容量的选择,热稳定和动稳定校验等。
时间:2019-10-11 15:45:17
三相电流互感器变比原理与测量结果分析
有关三相电流互感器变比的工作原理,电压法测量电流互感器变比的原理,以及三相电流互感器变比应用实例与测量结果分析,供大家学习参考。
时间:2019-07-17 05:23:39