电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:31:49 作者:老电工手机版>>
互感器三大故障现象与处理
电流互感器和电压互感器异常及故障处理方法:
1、电流互感器和电压互感器在发生下列情况之一时,须立即进行隔离。
1)内部有严重放电声和其它异声;2)冒烟或产生焦臭味;3)线圈与外壳或引线与外壳之间有火花,接头松动、发热或冒火影响设备正常运行时;
2、电压互感器熔丝熔断或二次回路断线
1)现象
电压表、功率表指示失常;电度表转慢或停转。
2)处理
联系检修,停用与故障电压互感器有关的继电保护和自动装置;汇报领导和调度尽快隔离故障电压互感器;电流互感器与电压互感器三大故障现象与处理。
如影响电量计量时,应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷。
3、电流互感器二次回路开路
1)现象
电流表、功率表指示失常;严重时有嗡翁声或放电声、冒烟等;电度表停转。
2)处理
联系检修,停用与故障电流互感器有关保护和自动装置;汇报领导和调度尽快隔离故障电流互感器;作好安全措施,防止损坏设备和危及人身安全;对电量的计量有影响时,应记录故障起始时间、恢复时间、电度表读数及当时负荷。
当故障不能处理时,应将相应一次设备停电处理。
相关文章
电流互感器常见异常问题的判断方法
电流互感器在运行过程中,可能会存在以下三种异常情况:电流互感器过热:常见原因为内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;互感器产生异音绝缘油溶解气体色谱分析异常,下面来了解下。
时间:2022-01-25 06:06:03
电流互感器常见异常故障的原因分析
有关电流互感器的常见异常与故障,包括电流互感器的嗡嗡声响、电流互感器在运行中二次侧不得开路、电流互感器故障原因与链接线原因等。
时间:2020-02-27 08:42:37
电流互感器常见故障的诊断方法汇总
有关电流互感器的常见故障,流互感器发生事故的原因,及其诊断方法与预防措施,做好电流互感器的故障与问题的防范工作,至关重要。
时间:2019-11-13 06:46:07
互感器跳闸后故障处理方法
有关互感器跳闸后的事故处理方法,重要互感器在没有备用互感器时,为保证机组继续运行,允许将跳闸的互感器重合一次,互感器运行中自动跳闸的处理方法。
时间:2019-11-07 15:56:32
电压互感器与电流互感器常见故障的处理方法
有关电压互感器与电流互感器的常见故障,产生电压互感器与电流互感器故障的原因有哪些,电压互感器与电流互感器故障处理的要点是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:41:55