>首页 > 电工元件 > 互感器>10kV干式电压互感器的选择要求 正文

10kV干式电压互感器的选择要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-30 10:29:09

选用电压互感器时,应根据测量仪表和继电保护的要求,按照GB 1207和GB 4703的有关内容,结合工程的实际情况,提出订货技术规范,包括使用环境条件、额定参数、技术性能、绝缘要求及一般结构要求等。

10kV干式电压互感器的选择要求

原文标题:10kV干式电压互感器的应用及电压互感器的配置

电容式电压互感器订货技术规范见DL/T 726,某些特殊性能要求可由订货方和供货方协商确定。

电压互感器的配置与系统电压等级、主接线方式及所实现的功能有关。

a)电压互感器及其二次绕组数量、准确等级等应满足测量、保护、同步和自动装置的要求。

电压互感器的配置应能保证在运行方式改变时,保护装置不得失去电压,同步点的两侧都能提取到电压。

b)对220kV及以下电压的双母线接线,宜在主母线三相上装设电压互感器。

旁路母线是否装设电压互感器应视具体情况和需要确定。当需要监视和检测线路侧有无电压时,可在出线侧的一相上装设电压互感器。

对于220kV大型发变电工程的双母线,通过技术经济比较,也可按线路或变压器单元配置三相电压互感器。

c)对500kV电压的双母线接线,宜在每回出线和每组母线的三相上装设电压互感器。

对一个半断路器接线,应在每回出线(包括主变压器进线回路)的三相上装设电压互感器;对母线可根据母线保护和测量装置的要求在一相或三相上装设电压互感器。

d)发电机出口可装设两组或三组电压互感器,供测量、保护和自动电压调整装置使用。

    展开全文
    相关文章
    • 电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法

      电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法

      电磁式电压互感器交流耐压试验二种方法,电磁式电压互感器的交流耐压试验有两种加压方法。一种方式为用试验变压器或串联谐振装置等工频耐压设备外施工频试验电压。

      时间:2020-06-12 11:28:08

    • 电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。

      时间:2020-06-11 09:25:22

    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项

      电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。

      时间:2020-02-27 09:28:49

    • 高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      高压电压互感器与电流互感器的接线方法

      有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。

      时间:2020-02-27 09:22:51

    • 电压互感器结构_电压互感器线路

      电压互感器结构_电压互感器线路

      学习电压互感器的使用,需要全面掌握电压互感器的结构,电压互感器的线路,这样在对电压互感器接线时,才能做到有的放矢,电压互感器接线图及型号含义说明。

      时间:2020-02-27 09:17:48

    • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 08:51:18

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有