电度表与电流表能否串接在电流互感器上?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:34:19

有关电度表与电流表与电流互感器串接的问题,电度表与电流表可以串接在电流互感器上,接线图是怎么样的,电度表与电流表与电流互感器串接时需要注意哪些问题。

电度表与电流表串接电流互感器的问题

电度表与电流表能否串接在电流互感器上?

车间在装一个总表,总电柜里三个互感器是接电流表的,装总电表能否也接这三个互感器上?

理论上可以。

接线图:

电度表与电流表串接电流互感器的接线图

但要考虑电流互感器二次回路中串接仪表太多时,对电度表读数的影响问题。

电流互感器铭牌上一般都注明其二次回路的额定负载及其准确度等级,如0.6欧1.0级,即只要二次回路的总负载阻抗不超过0.6欧,电流互感器的变比误差和相角误差均能符合1.0级的要求;反之,变比误差和相角误差都将有变更,就要影响电度表的读数。

应查看互感器阻抗参数。

如果每个互感器只接一个电流表无关紧要,一般电流表表头内阻只有十到几十毫安不等,电度表与其串联后误差在允许范围内。

    电度表与电流表串接电流互感器相关的文章
    • 10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      10KV高压计量箱双变比与单变比有什么区别

      有关10KV高压计量箱双变比与单变比的区别,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成,双变比是指带抽头的,考虑以后电站运行的负荷电流会增加,可以直接调换抽头就可以增加电流互感器的测量和保护的范围。

      时间:2019-12-20 05:33:55

    • 根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压计算电流互感器变比

      根据主变容量和额定电压如何计算电流互感器变比,如果变压器额定电流是100安,可以选择200/5至500/5的都可以,建议如果设备负荷重选400/5,负荷轻则选300/5。

      时间:2019-12-11 06:07:43

    • 电流互感器额定变比与额定功率因数

      电流互感器额定变比与额定功率因数

      有关电流互感器额定变比与额定功率因数的确定方法,电流互感器变比计量选择要求,电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应。

      时间:2019-11-23 10:24:07

    • 10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题

      10kV电流互感器的分类与变比选择问题,10kV电流互感器按使用用途分为继电保护用与测量用,电流互感器变比的选择偏小的问题,继电保护用10kV电流互感器变比的选择要求等。

      时间:2019-10-26 10:01:44

    • 电流互感器变比检验的操作方法

      电流互感器变比检验的操作方法

      有关电流互感器变比检验的操作方法,电流互感器现场变比检验一般采用电流法,用电流法测量电流互感器变比,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-10-10 13:25:06

    • 电流互感器变比计算与使用方法

      电流互感器变比的计算方法

      有关电流互感器变比的计算与使用方法,低压电流互感器计算方式,10KV计量公式,电流互感器的二次侧电流始终是5A;10KV电压互感器电压一般是100V。

      时间:2019-08-27 09:26:00

    • 计量电流互感器变比如何选择?电流互感器的额定变比确定方法

      计量电流互感器变比的选择方法

      有关计量电流互感器变比的选择方法,电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定,计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。

      时间:2019-08-27 09:24:09

    • 高压柜正确选择电流互感器变比的方法

      高压柜选择电流互感器变比的方法

      高压柜如何选择电流互感器变比,高压柜选择电流互感器的变比,主要按额定电流选择,按短路电流校验,用于保护的电流互感器与用于计量的电流互感器变比选择的区别。

      时间:2019-08-27 09:19:26

    互感器精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有