>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器200A/5A转为100A/5A 正文

电流互感器由200A/5A转为100A/5A的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:33:16

电流互感器200A/5A怎样变成100A/5A?电流互感器200A/5A转换为100A/5A的计算方法,实例解析电流互感器降低电流值的方法,供大家学习参考。

电流互感器200A/5A变成100A/5A

根据公式I1/I2=N2/N1可知:N2/N1=200/5=40,所以N2=40N1。

当“需要100/5的变比”时,N2′/N1′=100/5=20,由于N2′=N2   则N2′/N1′=N2/N1′=40N1/N1′ =20 

此时,N1′=2N1,即在原有一次线圈匝数的基础上增加一倍匝数。

例如:当200A/5A时一次线圈匝数为1匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为2匝,可再绕1匝;如果200A/5A时一次线圈匝数为2匝,变为100A/5A时一次线圈匝数则为4匝,可再绕2匝。

原有一次线圈匝数与变比对应关系可在互感器铭牌上查得。

    展开全文
    相关文章
    • 零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器的图形符号

      零序电流互感器属于电流互感器的一种,用来检测中性不平衡电流,一般配合继电保护装置用。零序电流互感器的电气符号的含义:电气符号的含义与普通电流互感器一样。

      时间:2020-06-12 11:20:31

    • 【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

      电流互感器的准确度等级

      电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

      时间:2020-06-11 09:54:55

    • 电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查

      电流互感器与电压互感器的变比检查,检查电流互感器的变比,采用与标注电流互感器相比较的方法,对于变比在变比电桥测量范围内的电压互感器,变比较大的电压互感器,采用不同的测量方法。

      时间:2020-06-11 09:25:22

    • 电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号怎么画?

      电流互感器图形符号的画法,电流互感器在一次图上的正确画法,一个圈圈一竖代表一个绕组,两个圈圈一竖代表二个绕组,三个圈圈一竖代表三个绕组。

      时间:2020-06-11 09:09:25

    • 电流互感器电气符号的含义图解

      电流互感器电气符号的含义图解

      有关电流互感器电气符号的含义,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组。

      时间:2020-06-11 09:02:50

    • 电流互感器电气符号图的表述方法

      电流互感器电气符号图的表述方法

      有关电流互感器电气符号图及表述方法,一次系统图中,采用圆圈表示二次绕组,一个圆圈表示一个二次绕组,两个圆圈表示两个二次绕组,多个电流互感器的符号图。

      时间:2020-06-11 09:02:49

    • 电流互感器的接地问题总结(图文)

      电流互感器的接地问题总结(图文)

      关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。

      时间:2020-05-30 10:29:04

    • 电流互感器的几种接线方法

      电流互感器的几种接线方法

      有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-30 10:26:15

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有