三相四线制多费率电子表选择电流互感器的原则

无论是什么功能的电子式电表还是机械式电表,选择电流互感器变比的原则:

一次绕组电流为用电设备实际最大负荷电流的5/3左右,二次绕组电流为5A。

例如,用电设备实际最大负荷电流为100A,一次绕组电流为167A,参照电流互感器变比规格可选配150A/5A电流互感器。