>首页 > 电工元件 > 互感器>电压互感器b相接地与中性点直接接地 正文

电压互感器b相接地与中性点直接接地的四点区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-17 05:10:42

有关电压互感器b相接地与中性点直接接地的区别,包括在同步回路中与保护回路中,以及在测量表计回路中、在电压互感器二次接线上的不同之处。

电压互感器b相接地与中性点直接接地的区别

1、在同步回路中在b相接地系统中,对中性点非直接接地系统,单相接地时,中性点位移,不能用相电压同步,必须用线电压同步。如同步点两侧均为b相接地,其中一相公用,同步开关档数减少(如采用综保,则接线更为简单),同步接线简单。对中性点直接接地系统,可用辅助二次绕组的相电压同步。

2、在保护回路中

在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。

若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复杂。

在中性点接地系统中,由于中性点无任何断开触点,可靠性高。因中性点没有电流通过,无电压降,对保护无影响。

3、在测量表计回路中

在b相接地系统中,①因大多数表计均接线电压,其中b相接地公用,引线方便。②对只需接线电压的回路,可用V-V接线电压互感器。

在中性点接地系统中,表计均需三相分别接入,引线较为复杂。(电工天下 www.dgjs123.com)

4、在电压互感器二次接线上

在b相接地系统中,①中性点需装设击穿保险器,增加了部件,正常时如击穿保险器击穿接地,将使b相绕组短路。②当A、C两相中任一相发生接地时,即构成二次绕组两相短路,两相熔断器熔断。

在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。

据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。

而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越。

    相关文章
    • 电流互感器的接地问题总结(图文)

      电流互感器的接地问题总结(图文)

      关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。

      时间:2020-05-30 10:29:04

    • 电流互感器的接地问题

      电流互感器的接地问题

      电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。

      时间:2020-02-11 16:54:32

    • 五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

      五柱式三相电压互感器接地方式

      有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。

      时间:2019-07-15 06:21:59

    • 电压互感器常见接地点有哪些?作用是什么?

      电压互感器的常见接地点

      有关电压互感器几种常见接地点的作用,包括一次侧中性点接地、二次侧接地、铁心接地等的作用分析,以及这几种接地点的注意事项等。

      时间:2019-07-11 21:36:03

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有