电流互感器二次接地条件及规定
来源:电工天下时间:2019-07-16 16:27:03 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次接地的原理,电流互感器二次侧接地的规定,电流互感器用于信号变换和隔离,高压电流互感器与低压电流互感器在是否允许二次侧绕组接地的要求。
电流互感器二次接地条件及规定
电流互感器的基本作用是信号变换和隔离。
正因为有隔离,因此,二次回路在接地前是浮地系统,也就是说,其电位与地电位没有固定关系。
单点接地相当于给接地点一个参考电位,并不形成回路,不会短路,也不会影响测量。
如果多点接地,且接地前,这些接地点之间有电位差,那么,接地后就会形成回路,相当于短路,将造成测量结果错误。
电流互感器二次侧接地的规定:(相关阅读:电压与电流互感器二次侧接地)
1、高压电流互感器二次侧绕组应有一端接地,而且只允许有一个接地点。
2、低压电流互感器,由于绝缘强度大,发生一、二次绕组击穿的可能性极小,因此,其二次绕组可不接地。
相关文章
电流互感器二次接线的截面积:二次阻抗选择
有关电流互感器二次接线的截面积的选择方法,如何根据二次阻抗正确选择二次接线的截面积,电流互感器应用的关键内容,供大家参考。
时间:2022-03-30 20:47:31
电流互感器一端接地的必要性
为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器二次线长度的决定因素及计算公式
电流互感器二次线长度,电流互感器的二次线很长,达到了1200米的距离,但这会带来很大的问题,电流小时没准,电流大时又太离谱。电流互感器二次最长线路由电流互感器容量、二次额定电流、线路截面及负荷大小决定。
时间:2020-11-10 06:09:41
电流互感器的接地问题总结(图文)
关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系
有关电流互感器与电流表及二次线的选择与负荷电流的关系,如何根据负荷电流选择电流表、电流互感器及二次线,二线线的选择要求是什么,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:51:22
电流互感器的接地问题
电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
电压互感器二次电压作工作电源有什么危害?
有电工朋友问:电压互感器二次电压可以作为工作电源吗,答案是不可以的,主要作为计量及保护之用,电压互感器的额定电流很小,无论如何不能作为电源使用。
时间:2019-11-05 15:44:58