接地极深度与接地电阻关系是什么?
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:26:28 作者:老电工手机版>>
有关接地极尝试与接地电阻的关系 ,接地电阻和大地土层的结构有关,接地极打入到蓄水的泥土层后接地电阻最小,因此需要了解蓄水层的高低。
接地极深度与接地电阻关系
接地电阻和大地土层的结构有关,接地极打入到蓄水的泥土层后接地电阻最小。
如果某地区的蓄水层很高,那么接地极打到地下5m就可能满足要求;反之,某地区的蓄水层很低,可能要打到 10 米以下,才能碰到蓄水层,那么接地极应该打到至少10m以下。
要了解蓄水层的高低,当地若有井,只要观察枯水期井水的高度,就可获得大致的数据。
在接地极施工 时,也可测出接地极是否己打到了蓄水层,只要每打入一定的深度就测量接地电阻,当接地极达到了低电阻率的土层后,接地电阻的变化就极小,此时就可停止,不必再继续打下去。
相关文章
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
- 上一篇:机房接地方式与机房防雷方式
- 下一篇:高压设备的接地电阻规定值是多少