接地极怎么制作,接地极的简单做法
来源:电工天下时间:2022-08-22 06:12:03 作者:老电工手机版>>
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
制作接地极的方法
有些网友说把零线做重复接地,做成TN-C-S系统,也是可以的。前提是重复接地前没有安装漏电保护器。
如果不能做成TN-C-S系统,那么就要做成TT系统,自己制作一个接地极,引出地线到配电柜。
那么,接地极怎么做?
接地极的做法如下:
1、准备三根50×50×5(mm)的镀锌角钢,长度约为2.5米。
2、挖沟约0.8米深,10米长,把准备好的三根镀锌角钢隔5米垂直打入地下。
3、最后用50×5mm的镀锌扁铁,把三根接地角钢焊接在一起,连接成一个整体,接地极就做好了。
做好接地极之后,再焊接一根50×5的镀锌扁铁,引出地面至配电柜。与配电柜基础焊在一起,然后用25²的扁铜线把地线与柜内地排相连,接地线就做好了。
相关文章
过电压的危害分类与过电压保护器抑制作用
有关过电压的危害分类,包括雷击过电压的危害、操作过电压的危害、暂态过电压危害,并介绍了过电压保护器防护的抑制作用,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-08-30 09:18:21
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
避雷针制作与安装注意事项
有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。
时间:2021-01-08 09:23:54
线槽各种弯制作方法图解
有关线槽各种弯制作方法图解,线槽各种弯做法及公式,电缆桥架安装过程中用到的弯头,一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯,单个弯头的制作方法,多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法。
时间:2020-06-03 09:27:41
氧化锌避雷器的阀片结构_氧化锌避雷器的制作要求
有关氧化锌避雷器的阀片结构与制作要求,对每只阀片的要求,要综合考虑电性能、外观、阀片四周脂漆、氧化锌避雷器的组装等,氧化锌避雷器阀片的制作要求的四个方面。
时间:2019-11-15 09:21:09
防雷接地网怎么制作?防雷接地网制作方法图解
有关防雷接地网的制作方法,在防雷接地的可用措施中,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本节介绍下防雷接地网的制作方法。
时间:2019-07-03 21:34:53
局部等电位联结图纸制作流程
局部等电位联结图纸制作流程,局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示,等电位的安装是否有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责。
时间:2017-01-10 06:47:05
避雷针制作与安装规范的具体要求
避雷针制作与安装规范,所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层,避雷针应垂直安装牢固,垂直度允许偏差为3/1000,避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于指定数值。
时间:2016-07-11 19:46:22
- 上一篇:带金属外壳的用电器是否必须接地
- 下一篇:雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解