接地装置(保护接地与保护接零)设置安装规范
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:19:07 作者:老电工手机版>>
本文介绍了接地装置的设置与安装规范,保护接地系统与保护接零系统均需要接地装置,在接地装置的安装过程中,要确保接地装置安全运行和经济节约。
接地装置(保护接地与保护接零)设置安装规范
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。
为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点:
1、接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。
2、每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。
3、电源变压器和发电机的中性点接地必须采用人工接地体。
4、钢接地体和地下部分接地线最小规格为:圆钢≥?10mm,扁钢厚度≥4mm,截面≥100mm2,角钢厚度≥4mm,边宽≥40mm,钢管壁厚≥3.5mm管直径≥? 50mm。
5、垂直接地体的长度一般为2.5~3m,接地体的间距一般不应小于其长度的2倍。
6、接地体(线)的连接应采用焊接,并要求采用搭接焊:
①扁钢与扁钢搭接长度为其宽度的2倍,且至少焊满三个棱边;
②圆钢与圆钢的搭接长度为其直径的6倍;
③圆钢与扁钢搭接时,其搭接长度为圆钢直径的6倍并双面焊。
7、接地电阻包括接地体的流散电阻和接地线电阻,因为接地线的电阻很小,它比接地体的流散电阻小得多,可以忽略不计。
一般可以认为,接地体的流散电阻就是接地装置的接地电阻。接地电阻主要决定于接地装置的结构和土壤导电能力。
8、携带式电气设备的接地线应采用软铜绞线,截面不小于1.5mm2,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。
9、配电室或总配电箱处、配电线路中间处、末端处以及作防雷接地的电气设备应作重复接地。重复接地线应与保护零线干线相连接。
10、工作接地、保护接地的电阻应不大于4Ω,重复接地电阻应不大于10Ω,防雷接地电阻一般应不大于30Ω(视当地土壤阻抗而定)。
相关文章
接地装置之间有哪些连接方式
接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
避雷接地扁钢规格不符合设计规范要求的问题
有关避雷接地扁钢的设计问题,避雷接地扁钢在设计上不符合规范和要求,造成这类问题的原因很多,比如施工单位偷工减料,没有认真审图等,以下是相关处理措施和方法,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:26:19
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
防雷与接地装置的作用
有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。
时间:2020-12-31 14:22:37
塔吊接地电阻的七项规范要求
有关塔吊接地电阻的七项规范要求,包括独立的防雷保护接地电阻、独立的安全保护接地电阻、独立的交流与直流工作接地电阻的规范要求等。
时间:2020-05-08 09:31:09
接地装置常见故障与排除方法
接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
接地装置的接地形式之单极接地装置
接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。
时间:2019-12-10 09:26:27
接地装置连接导线的选择要求
有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。
时间:2019-11-18 10:39:51