接地电阻测量的一般规定_接地电阻的测试技巧与要求

来源:电工天下时间:2015-10-28 06:47:33 作者:老电工手机版>>

一、接地电阻测量的一般规定

1、新安装的接地装置在运行前应测量其接地电阻,达到合格接地电阻值方可投入运行。

2、变配电室(所)的接地装置应每年测试一次。

3、三相四线配电系统的工作接地装置及重复接地装置应在使用的第二年测试一次。

4、用电设备的保护接地装置应每年测一次。

5、防雷保护装置应每年测试一次。

二、接地电阻的测试技巧与要求

一、什么是接地电阻?
接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。

1、保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下
2、防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
3、防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。

二、接地电阻的主要功能

接地电阻的功能主要体现在以下几个方面:
1,精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗
2,精确测量大型接地网场区地表电位梯度
3,精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压
4,精确测量大型接地网转移电位
5,测量接地引下线导通电阻
6,测量土壤电阻率

三、接地电阻的测试方法

1,接地电阻测试要求:
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

2,接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

3,本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。(电工技术之家 www.dgjs123.com)附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

4,使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

a.ZC-8型接地电阻测试仪一台
b.辅助接地棒二根
c.导线5m、20m、40m各一根

5,使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m。
a.测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。如下图所示:

接地电阻测量1
图1:测量大于等于1 接地电阻时接线图
b.测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2 将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。如下图所示:

接地电阻测量2
图2:测量小于1 接地电阻时接线图

c.操作步骤
(1)仪表端所有接线应正确无误;
(2)仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触;
(3)仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零;
(4)将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min.当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值;
(5)如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止;
(6)如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

四、标准接地电阻规范要求

1.独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2.独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3.独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4.独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5.防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。
6.共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧;
7.仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

注:避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计

五、接地电阻使用注意事项

1.存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2.测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图四所示:
3.测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4.测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5.本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。
6.当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。

-- 分隔线

接地电阻的测量中接地电阻的合格值

1、在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。

2、电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻为4欧。
因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻应小于或等于4欧。

单点接地通常用下面样式的仪器来测试接地电阻:

3、工作接地(接零保护)、保护接地:
在380/220伏低压系统中,接地电流很小,一般不超过几安,所以规定接电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

4、重复接地:
按有关规定,中性点直接接地的低压电网中,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处零线应重复接地,每一重复接地电阻不应大于10欧姆;在工作接地电阻允许为10欧姆的场合,每一重复接地电阻应可不大于30欧姆,但重复接地不得小于3处。

5、防雷接地:
防直击雷接地电阻不大于10欧;防雷电感应的接地装置,其接地装置电阻不大于10欧;防止高电位侵入的,避雷器、电缆金属外皮和架空线终端杆上的绝缘子铁脚接地电阻不大于10欧;架空金属管道进入建筑物处,应每隔25米接地一次,接地电阻不大于20欧。但其中爆炸危险如采用低压架空线直接引入建筑物内的,需采取措施:闭市阀式避雷器的,总接地电阻不大于5欧。

相关文章
  • 冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土为什么不能测试接地电阻?

    冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。

    时间:2022-04-17 09:32:40

  • 测量接地电阻时的合格值为多少?

    测量接地电阻时的合格值为多少?

    接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。

    时间:2022-04-17 09:10:56

  • 一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻

    一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。

    时间:2022-04-17 09:01:00

  • 接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看

    在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。

    时间:2022-01-25 06:08:04

  • 电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定

    有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。

    时间:2021-01-08 09:23:56

  • 接地电阻的测量步骤

    接地电阻的测量步骤

    有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-06-23 09:17:11

  • 接地电阻表的使用方法

    接地电阻表的使用方法

    有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:13:38

  • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

    有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

    时间:2020-05-08 10:14:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有