建筑工地怎么选择防雷装置?建筑工地防雷装置与防雷保护
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:38:05 作者:老电工手机版>>
有关建筑工地防雷装置的选择方法,建筑工地的防雷装置包括接闪器、引下线、接地体等,如何确定避雷针的保护范围,建筑工地防雷保护的注意事项有哪些。
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。
一、接闪器
接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。
避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。
二、避雷针保护范围的确定
所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支避雷针的保护范围见图l。避雷针在地面的保护半径r=1.5h.从针的顶点向下作与针成45°的斜线,构成锥形保护空间的上部;从距针底1.5h处向避雷针0.75h高处作连接线,与上述45°的斜线相交,交点以下的斜线构成了锥形保护空间的下部。
三、引下线
接闪器通过引下线与接地体相连,引下线一般采用圆钢或扁钢制成,其截面不小于48mm2;也可用铜线做引下线,其截面按电导率比例减小。引下应尽可能短而直,安装于墙外,沿四周对称布置。为防止接触电压和跨步电压伤人,引下线应装于人迹不常到之处;为防止侧击,引下线与门窗的距离应不小于半米,可利用建筑物的金属构件管件等作为引下线。
四、接地体
接地体的作用是把雷电散流到大地中,施工现场接地体的形式对接地电阻和跨步电压影响很大。为了减小接地电阻和跨步电压,接地体应装置在土壤电阻率较低的地方和人员不常到的地方或采用环行接地网,并应做好相应的标识和检测工作。
式中L为接地体的总长度(m):h为接地体埋设深度(通常取0.6m);d取8mm;A为现场考虑了各导体相互影响的屏蔽系数。
五、建筑工地防雷保护的注意事项
1、施工时应按设计图纸要求,先做全部接地装置,并应注意跨步电压问题。
2、在开始架设结构骨架时,应按图纸规定,将混凝土的主筋与接地装置焊接,以防施工期间遭受雷击。
3、要将临时的和永久的金属通道、电缆金属铠装在进入建筑工地的进口处与接地装置作电气连接,并把电气设备的金属构架及外壳连接在接地系统。
4、沿建筑物的角、边竖起的金属排栅每升高10m应与建筑物的钢筋作临时性多处焊接,以保证受雷击时保持电位平衡,特别是雷雨季节施工,应随着排栅的升高及时将避雷针加高。
5、建筑工地的起重设备最上端必须装设避雷针,并应将起重设备钢架连接于接地装置上。对于水平移动的起重机,其地下钢轨也应与接地系统连接。
相关文章- 变配电所的防雷保护方式有哪些 - 有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。 - 时间:2022-09-04 06:41:26 
- 建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些 - 在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。 - 时间:2022-09-04 05:30:11 
- 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些 - 为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。 - 时间:2022-08-29 06:04:18 
- 建筑防雷接地装置的设计要求(完整版) - 有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。 - 时间:2021-08-31 06:19:53 
- 高层建筑物接地时阻值比地面阻值大的原因 - 在测高层建筑物接地时,阻值比地面阻值大,且显示数据跳动严重,其原因有哪些?如何避免建筑物接地时阻值超过地面阻值的问题发生呢? - 时间:2020-12-31 14:22:52 
- 太阳能热水器防雷保护的重要性 - 太阳能热水器的防雷保护,安装太阳能热水器时必须要有防雷措施,为了达到防雷效果,太阳能热水器的采热部分必须安装在有效的防雷范围内,房顶上的避雷针或避雷带的顶端必须高于热水器的顶端。 - 时间:2020-06-04 15:29:34 
- 变电站设备的防雷保护措施总结 - 有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。 - 时间:2019-12-25 10:09:24 
- 防雷保护的改善措施 - 防雷保护的措施的改善技巧,改善防雷保护的措施,对微波塔不高的站,调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,对立于多层建筑物顶上的微波塔等接地引下线尽量远离主控室。 - 时间:2019-10-11 15:45:55 
- 上一篇:建筑物如何防雷?建筑物防雷装置检测方法
- 下一篇:电涌保护器进线端断路器的主要作用





