电涌保护器进线端断路器的主要作用
来源:电工天下时间:2019-12-20 05:49:18 作者:老电工手机版>>
有关电涌保护器进线端断路器的主要作用,低压断路器在浪涌保护器前的作用,这里总结为六点,包括避免浪涌保护器失效使得主电路中断供电、低压断路器在流过大的雷电流时,动作跳开等。
电涌保护器进线端断路器的作用
配电系统中,经常会发现浪涌保护器前装有低压断路器,这样设置对于浪涌保护器来说有很多好处。
低压断路器在浪涌保护器前的作用
低压断路器作用,防止当浪涌保护器退化或寿命终止后可能产生的过电流或者接地故障,可以方便维修浪涌保护器。
至于当雷电流通过时低压断路器的触头是否出现问题:应该不会,因为雷电流的时间极短,应该在纳秒级,这是从浪涌保护器的反应时间来判断的,在这么短的时间里低压断路器不会动作,也应该不会对它的触头有影响。
主要作用:
 
1、避免浪涌保护器失效使得主电路中断供电(GB16895.22)。
 
2、熄灭开关型浪涌保护器的工频续流(GB18802.12)。
3、限压型浪涌保护器劣化短路保护(GB18802.12)。
4、雷电流通过低压断路器时,其脱扣线圈会产生感应电压,使被保护设备承受了过高的雷电压;
5、低压断路器在流过大的雷电流的时候,有可能动作跳开。
6、当浪涌保护器本体损坏、短路,并且内部熔丝、脱离器失效时的间接接触防护(GB16895.22);
现在电涌保护设计时有的人在其前面加加低压断路器保护。浪涌保护器部分相当于一个分支回路,该回路设置保护电器(低压断路器)以避免浪涌保护器本身出现短路击穿(限压型浪涌保护器)或工频续流(开关型浪涌保护器)时,造成主电源进线开关跳闸而导致断电范围扩大。
相关文章- 电涌保护器接线图与浪涌保护器分级选型方法 - 有关电涌保护器的接线图,在不同电力系统中,浪涌保护器的分级与选型方法,包括B类浪涌保护器、C类浪涌保护器、D类浪涌保护器的选型技巧。 - 时间:2020-05-13 10:20:53 





