雷击致建筑物与设备损坏的分类哪些类型?
来源:电工天下时间:2019-07-03 06:42:03 作者:老电工手机版>>
有关雷击致建筑物与设备损坏的主要类型有哪些?建筑物结构遭受雷击受损,建筑物内部电气设备的遭雷击受损,沿电气线路侵入雷电高电压的破坏,空间电磁辐射感应电压造成的破坏等。
雷击致建筑物与设备损坏的主要类型
一、建筑物结构遭受雷击受损
如果建筑物上没有避雷针,避雷带或其它防护直击雷的装置,雷电直接袭击到建筑物上,就会造成建筑物的损坏。这是比较容易分析的。
如果防直击雷装置,如避雷带,是暗敷在女儿墙的混凝土内,当避雷带接闪时,也会将表层混凝土击裂破碎。混凝土碎块从高空掉下,也会给地面上的行人带来极大的危险。因此不能因追求屋面外表的美观而采取避雷带暗敷的方式。
二、建筑物内部电气设备的遭雷击受损
建筑物内电气设备遭雷击受损的原因与表象较多,勘验与分析起来比较复杂。大体上来说,可归纳为三类,现简述于下:
1、沿电气线路侵入雷电高电压的破坏
这种入侵雷电高电压同样会造成电气设备的损坏。主要发生在电气设备的接线端,如民用220V电源线与电源配电箱;电话通信线路或各种信号线路的引线端,以及家用电器设备如电视机、冰箱、洗衣机、电话机等。
沿线路传入雷电高电压造成的设备损坏具有明显的放电电弧烧焦、烧毁痕迹。勘验与分析比较容易清晰。
2、地电位升高带来的破坏
当建筑物顶上的避雷装置受雷击后,强大的雷电流沿引下线下泄,再通过接地网入地。由于接地网具有一定的接地电阻,并有相当大的电感,瞬态变化的雷电流就会在电阻与电感上产生相当大的电压升高。说它是电压升高,对相对大地远端零电位而言的。这个电压升高可能达到几千伏,甚至几十千伏数量级。这个电压比民用220V供电电压高很多。
通常在建筑物内的电气设备都是接地的,即接到建筑物的接地网上面的。而这时,雷击接闪时,接地网电位瞬间上升到几十千伏。( 电工技术之家)这些电气设备的外壳以及整体的电位也都随之上升到几十千伏。而民用供电线路的电压只有220V,即是说它的火线电压只有220V,而它的地线,是接在远端供电变压器的地网上的,那里并未遭雷击,那里的地网的电位没升高,仍保持原来的地电位。
问题:电气设备的供电线路与电源变压器仍保持220V电压,可是它的外壳和整个电气设备一起的瞬间电位却有了很大的升高。于是这个升高的地电位就将向它的供电线路以及电源变压器放电,称为地电位的反击。
如果220V/380V电压线路在入室时对零线进行了重复接地,即是说电源中的零线也接地建筑物的接地网上。在雷击时,当接地网上的电压升高时,电源中的零线的电压也跟着升高,于是在火线与零线直接就会发生放电。这样的放电就会造成整个电源系统的放电、烧毁与损坏。
地电位的反击必然造成电气设备供电线路与电源电压器的损坏。这样的损坏具有明显的放电烧毁痕迹。
3、空间电磁辐射感应电压造成的破坏
在现代建筑中,常有许多精美电子设备,如计算机、通信、控制、监视、测量、数据采集等等,它们的工作电压很低,一般只有几伏。它们的核心芯片为大规模集成电路器件,在这些集成电路中,电路与元件之间的绝缘十分薄弱,稍有外部的过电压来临,就有可能受到破坏。
总之,对室内电气设备的损坏的分析,必须从损坏的部位,损坏的程度,设备原来的工作状态,进行认真的勘察与分析,才能找到真正的和准确的原因。只有找到了准确的原因,才能对症下药,采取正确的防止措施。不能笼统地,不加区分地以“雷害事故”一句话了之。更不能以多装防雷器来防之。
须知,那种不假思索,胡乱加装防雷器,只是花了钱,不管用的不负责的办法。
在此,还有着重强调电磁辐射在各种非闭合金属环内感应的电压对具有爆炸危险的场所可能造成的破坏。
例如,石油库,天然气库,炸药库,雷管储存库以及各种电磁辐射可能在有些根本看不见的金属裂开之间造成火花放电,从而引发严重的事故。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
易发生雷击伤害的场所,易引发雷击伤害的行为
有关雷击的小知识,不同的场所遭受雷击的机率,可能会相差很大,比如较高的尖顶建筑物、铁塔、烟囱等的附近就容易遭受雷击,而容易引起雷击伤害的行为,也是多种多样的,下面具体来了解下。
时间:2022-09-04 05:30:11
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
雷击的主要对象,雷电的破坏效应
有关雷电危害的小知识,先来了解清楚雷击的主要对象,一般建筑物受雷击的部位为屋角、檐角和屋脊等,山区有利于雷云的形成,比较容易受雷击,雷电的破坏效应有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-29 06:03:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13