>首页 > 用电知识 > 建筑防雷>核电厂防雷接地保护措施 正文

核电厂防雷接地保护措施图解

电工天下【建筑防雷】 编辑:小电工 发布时间:2017-01-04 22:19:44

核电厂接地系统的特点核电厂与火电厂相比,虽然都是利用高温高压蒸汽带动汽轮机进行发电,但核电厂又具有 其特殊性。

由于核电厂的燃料为非常规燃料,在 减小温室效应的同时,在安全性、可靠性更高的 要求,因此接地系统设计得相当全面。

反应堆和一回路系统的核岛区为最高安全 的接地要求。利用蒸汽发电的常规岛,包括汽轮 发电机系统,与普通火电厂大同小异。

核电厂防雷接地系统的功能核电站的接地系统把全厂各建筑物的地网 [2] 全部连接起来,构成一个大系统 ,这对降低接地 电阻、保障人员安全有重要作用;而国内其它能 源电厂一般在满足接地电阻的条件上采用独立的 接地网, 或仅是建筑群中将地网连在一起,这是 同核电站很不同的。

核电站有两个主接地网络。主接地网由埋 在地下的裸铜接地线组成,每隔一定间隔预留固 定的接地端子,它环绕整个核电站。同时主接地 网又与开关站下的接地网和由主要供水通道上的 金属管道组成的接地网相连。且所有电气装置、 控制屏、柜和建筑物中的金属部分、楼梯、蓄水 池等都应和主接地网相连(图2)。

第二个接地 网用于电厂的仪表。


核电站的接地系统应满足工作接地、防雷 接地、防静电设计的功能。因此,在整个电厂的 接地设计时,应进行整体设计,逐步细化,确保 电力系统的正确运行。

    已访问
    建筑防雷图文推荐

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有