>首页 > 用电知识 > 防雷接地>保护接零的作用 正文

什么是保护接零?保护接零的作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-08-05 16:19:56

一、什么是保护接零

将电气设备不带电的金属外壳用导线和系统的零线相连接,称为保护接零。

保护接零
保护接零(protective connect toneutral) 把电工设备的金属外壳和电网的零线可靠连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。

保护接零与保护接地的区别

把电工设备的金属外壳和电网的零线连接,以保护人身安全的一种用电安全措施。在电压低于1000伏的接零电网中,若电工设备因绝缘损坏或意外情况而使金属外壳带电时,形成相线对中性线的单相短路,保护接零则线路上的保护装置(自动开关或熔断器)迅速动作,切断电源,从而使设备的金属部分不至于长时间存在危险的电压,这就保证了人身安全。

多相制交流电力系统中,把星形连接的绕组的中性点直接接地,使其与大地等电位,即为零电位。由接地的中性点引出的导线称为零线。在同一电源供电的电工设备上,不容许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地(见接地)。

因为当保护接地的设备外壳带电时 ,若其接地电阻r′D较大,故障电流ID不足以使保护装置动作,则因工作电阻rD的存在,使中性线上一直存在电压U0=IDrD,此时 ,保护接零设备的外壳上长时间存在危险的电压U0,危及人身安全。

保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。

>> 保护接零与保护接地的区别

工作接地-是电在工作中产生的余电,为了不让余电击伤人,让它能够让余电排入到大地体中,所称工作接地;

保护零线-其实也就是地线,就是其中某根电线接触物体时,让漏保开关能及时跳闸,不击伤人,所称保护零线。

两种都是为了保护人生的安全起着重要作用。

保护接地与保护接零的主要区别

1)保护原理不同 保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。   

2)适用范围不同 保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。

3)线路结构不同 如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。

三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。(电工技术之家 )一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。

三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。

三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.

二、保护接零的作用  

保护接零的作用是为了保证人身安全,防止接触电压和跨步电压触电

保护接零的作用是什么?

保护接地就是在现场给设备外壳接根接地线,接零就是没有将接地线接地而是接在了零线上,其目的相同,就是在设备外壳带电时直接利用导线将电引走,不让电流在人体接触带电外壳时从人体流过!以免发生触电事故。

保护接零适合中性点直接接地的三相四线制系统,是将电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线N(N线直接与大地有良好的电气连接)连接起来,并且保护接零要有至少两处的重复接地。保护接零的有效性关键在于线路的短路保护装置能否在“碰壳”故障发生后灵敏的动作,迅速切断电源。

在同一个系统中,不能保护接地和保护接零混用。若混用的话,当有一台设备发生故障后,所有接零设备的外壳全都带有危险的电压。

    展开全文
    相关文章
    • 保护接地与保护接零的主要区别

      保护接地与保护接零的主要区别

      有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。

      时间:2021-02-25 09:22:13

    • 保护接地与保护接零的概念及应用范围

      保护接地与保护接零的概念及应用范围

      有关保护接地与保护接零的概念,保护接地是把电气设备的金属外壳用导线和埋在地中的接地装置联接起来,保护接零是在电源中性点接地的三相四线制中,把电气设备的金属外壳与中性线联接起来。

      时间:2021-01-01 23:22:03

    • 保护接地与保护接零的概念_保护接地与接零的适用范围

      保护接地与保护接零的概念_保护接地与接零的适用范围

      保护接地与保护接零的概念,保护接地把电气设备的金属外壳用金属导线与大地可靠地连接起来,保护接零(又称接零保护)在中性点接地的系统中,将电气设备在正常情况下不带电的金属部分与零线作良好的金属连接。

      时间:2020-02-07 09:29:46

    • 什么是保护接零?保护接零的应用场合

      什么是保护接零?

      什么是保护接零,在中性点接地的三相四线制380/220V的低压电路中,为了保证人身安全,将用电设备如电动机的金属外壳与电源接地的中性线直接连接,这种接地方式称为接零保护。

      时间:2016-09-16 14:57:46

    • 保护接地与保护接零的概念及原理

      保护接地与保护接零

      保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

      时间:2015-08-16 14:51:49

    • 保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

      保护接零的检测方法

      有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。

      时间:2015-08-16 14:17:17

    • 保护接零的原理是什么

      保护接零的原理

      有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。

      时间:2015-08-15 15:01:44

    • 保护接零怎么安装?保护接零安装要求

      保护接零安装要求

      保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

      时间:2015-08-15 10:27:47

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有