三线和四线接地电阻测试有什么区别
来源:电工天下时间:2022-04-17 09:27:25 作者:老电工手机版>>
三线和四线接地电阻测试的区别
接地电阻只适用于小型接地网,随着接地网占地面积的加大,以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
接地电阻的测量方法有如下几种:两线法、三线法、四线法、单钳法和双钳法,不同的测量方法各具特点,在实际测量时应选择正确的方式,才能使测量结果准确无误。
常用的接地电阻测试的操作方法如下:
1.两线法条件
必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
2.三线法条件
必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。原理是在辅助地和被测地之间加上电流,测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。
3.四线法
四线法基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度高的。
4.单钳测量
测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,并且不能断开接地连接防止发生危险。适用于多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。
5.双钳法条件
条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。接线:使用的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。
以下是在接地电阻测试中对于接地电阻测试仪表的基本要求:
1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。
2)大于20dB以上的抗干扰能力,可以防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。
3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。
4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。
5)在耗电量允许的情况下,尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。
6)仪表要求操作简单,读数是数字显示,以减少读数误差。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
土壤电阻率如何测试,土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。
时间:2021-01-26 14:26:37
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
- 上一篇:测量接地电阻时的合格值为多少?
- 下一篇:冻土为什么不能测试接地电阻?