有关配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。

配电变压器的防雷接地线要求

配电变压器防雷接地线口诀

防雷要装避雷器,高压低压都必须。三点一起共接地,防止反击作用起。注意牢固常运行,平时维护要及时。

说明:3~10KV配电变压器应用避雷器作保护。

保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起,如下图。“三点一起共接地”即指此。

配电变压器防雷接地线口诀

防雷接地线要求:

当避雷器放电时,作用在变压器一、二次绕组以及外壳之间的过电压只是避雷器的残压(避雷器放电时两端的电压)。

如果是三点分开接地,则变压器绝缘介质上受到的过电压除避雷器残压外,还要加上雷电流通过接地装置电阻时引起的电压,增加绝缘击穿的危险性。

    相关文章
    • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

      时间:2021-02-25 09:22:22

    • 钢架结构防雷接地的方法

      钢架结构防雷接地的方法

      有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

      时间:2021-02-25 09:22:20

    • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

      时间:2021-01-11 09:39:29

    • 风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地技术与接地方法总结

      防雷接地技术与接地方法总结

      有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地与接地网格的九个区别

      防雷接地与接地网格的九个区别

      有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

      时间:2021-01-08 09:23:58

    • 防雷接地与接地网格的主要区别

      防雷接地与接地网格的主要区别

      有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

      时间:2021-01-01 23:23:04

    • 防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的三种类型,防雷接地类型分为一点防雷接地、多点防雷接地与混合防雷接地,不同的防雷接地类型承载了不能的功能,其中混合防雷接地在防雷工程上最简单的办法。

      时间:2020-12-31 14:22:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有