停电检修装设临时接地线的安全要求
来源:电工天下时间:2020-01-30 17:03:32 作者:老电工手机版>>
有关停电检修装设临时接地线的安全要求,装设临时接地线,防止工作接地点因突然来电而带电,消除临近感应电压或未放尽电的已断开电源的电缆或变压器等设备的剩余电荷。
停电检修装设临时接地线
装设临时接地线可用来防止工作接地点,因突然来电(如错误合闸送电)而带电,消除临近感应电压或未放尽电的已断开电源的电缆或变压器等设备的剩余电荷。
具体要求:
1、装设时,应先将接地端可靠接地,当验明设备或线路确无电压后,立即将装设接地线的另一端(导体端)接在设备或线路的导电部分上,此时设备或线路已接地并三相短路。
2、临时接地线应使用多股软裸铜线,截面不小于25mm2,每次使用前应进行检查。
3、装设临时接地线必须先接接地端,后接导体端(拆的顺序与此相反);装、拆临时接地线应使用绝缘棒或戴绝缘手套。
4、分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段应分别验电并在接地之后方可进行检修。降压变电所全部停电时,应在各个可能来电侧的部位装设临时接地线。
5、在室内配电装置上,临时接地线应装在未涂相色漆的母线上及指定的接地点上。
6、临时接地线应装设在工作点可以看见的地方。
7、临时接地线与检修的设备或线路之间,不应连接有断路器或熔断器。
8、带有电容的设备或电缆线路在装设临时接地线之前,应先放电。
9、同杆架设的多层电力线路装设临时接地线时,应先装低压,后装高压;先装下层,后装上层;先装“地”,后装“火”。拆的顺序则相反。
10、装、拆临时接地线工作必须由两人进行,一人操作,一人监护;若变电所为单人值班时,只允许使用接地隔离开关接地。
11、对于可能送电至停电设备或线路各方面(包括线路的各支路)或停电设备可能产生感应电压的地方,都要装设临时接地线。
12、临时接地线禁止装设在本单位不能控制的线路或电气设备上。
13、临时接地线及其存放位置均应编号。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求
- 下一篇:为何停电检修时要装设接地线?