防雷技术参数_防雷专业术语解释
原文标题:防雷名词解释及专业术语
1.标称电压un
与被保护系统的
额定电压相符;在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流电压的有效值。
2.额定电压uc(最大持续操作电压)
能长久的加在
浪涌保护器的指定端,而不引起浪涌保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值;uc值必须与被保护系统的标称电压相符,以及在系统安装书的规范限制内。
3.标称电流in
通过浪涌保护器指定端的最大工作电流。【防雷技术参数_防雷专业术语解释】
4.标称放电电流isn
依据特殊分类试验要求,通过浪涌保护器而有8/20μs波形的涌流峰值。
5.最大放电电流imax
浪涌保护器能安全泄放的8/20μs波形的涌流峰值。
6.雷电脉冲电流iimp
类似于自然雷电特性(峰值,电荷量和比能)的10/350μs波形的模拟雷电 电流;
雷电流避雷器必须能泄放这样的雷电流数次而不损坏。
7.总放电电流
多相浪涌保护器或组合型单相浪涌保护器总的脉冲电流泄放能力。
8.电压保护级别uc
保护器在以下测试中的电压最大值。
-1.2/50μs(100%)标准雷电脉冲的跳火电压;
-1kv/ μs斜率的跳火电压;【防雷技术参数_防雷专业术语解释】
-额定放电电流的残压;
对于电源系统避雷器而言,根据din vde0110-1;1997-04的过压分类可以分为一,二,三,四级保护器,保护级别决定其安装位置;在信息系统中保护级别必须与欲保护系统和设备的兼容性相\匹配。
9.中断能力(后继电流灭弧能力)if
在uc下能被防雷器自身灭弧的主要后续电流的有效值,参看edin vde0675-6/a:1996-03;
10.短路承受能力
当同上级
熔断器相连接时,防雷器能承受的最大短路电流;
11.过载保护
防止主电源线路因过载导致保护器过热损坏而坏而加装的过载保护设备。如:保险或熔断器
12.复合波uoc
是由混合波发生器发送一个1.2/50 μs开路电压脉冲和一个8/20μs短路电流脉冲的波,开路电压以uoc表示,其数值多表示于d类防雷器。
13.n-pe保护器
n-pe保护器是只能安装在n-pe导线之间的保护器。
14.工作温区(标称温区)
表示防雷器可以正常工作的温度范围。
15.响应时间ta
主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度,击穿时间可以在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
16.热敏脱扣装置
带有电压控制电阻(压敏电阻)的保护器都带有一个悬挂式脱扣装置,因此当达到一定的温度时(过载或出现故障)可以迅速地切断保护器和主线的连接以防引起火灾。该脱扣装置的功能可以通过模拟保护器过载的方式来检测。
17.保护等级
防雷器封装材料保护等级(ip编号)是依据din en60529(vde 0470 part1)的标准测试的。
18.保护电路
一个保护电路可以是多级的:一个保护器可以由火花间隙,压敏电阻和半导体组成。在级与级之间有时需用退耦元件以达到能量匹配。
19.数据传输速率vs
表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确的选用防雷器的参考值;防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
传输速率是由频率带宽推导出来的,信号系统中传输速率与频率带宽的理论关系式是: vs=2fg(实际应用中vs=1.25fg)。
20.频率带宽fg
频率带宽反映保护器频率响应,即插入耗损为3db时的频率。
如果不考虑其它参数变化,参考50欧系统频率。
21.回波耗损ar
回波耗损表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
22.插入耗损ae
在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。如果不考虑其它参数变化,参考50欧系统频率。
23.un时的放电电流
在标称电压un时,非故障线路到地或线路到其它外部导电部分的续电流。
雷暴日:一天内能听见一次雷声称为一个雷暴日。
直击雷:雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力者。
感应雷:雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。
雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
雷击电磁脉冲:作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及磁辐射干扰。
等电位连接:将分开的装置诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
片状雷:云间放电多为片状雷,由于线状雷的闪电被云体遮住,闪电的光照亮了上部的云,闪电呈现片状的亮光。片状雷对地面影响不大。
线状雷:雷云与大地之间的放电,则多以线状形式出现。通常雷云的下部带负电,上部带正电,由于雷云的负电的感应,使附近的地面感应出大量的正电荷,从而是地面与雷云之间形成强大的电场。和雷云间放电一样,当某处积聚的电荷密度很大,造成空气的电场强度达到电离的临界时,就触发线状闪电落雷。
带状雷是线状雷的一种,在闪电过程中恰巧有水平大风吹过闪电通道,将几次闪电的放电通道吹分开来,肉眼看去闪电通道变宽了。
球状闪电:简称球雷、球闪。球雷是一种彩色的火焰状球体,通常表现为100-300毫米直径的橙色或红色球体,有时可能是蓝色、绿色、黄色或紫色,最大的直径也有达到1000毫米的;球雷存在的时间为百分之几秒到几分钟,通常为3到5秒之间,辐射功率小于200w。
秋雷自天空降落时,声音较小,有时无声,有时发出咝咝的声音只有在飘落和跳跃的过程当中遇到物体或电器设备时才会发出震耳的爆炸声。物体在爆炸中产生破坏并产生臭氧、二氧化氮或硫磺的气味。
秋雷自天空垂直下降后,有时在距地面1米左右的高度,沿水平方向以每秒1-2米的速度上下跳跃;有时球雷在距地面0.5-1米的高处滚动,或突然升起2-3米,因此,民间常称之为滚地雷。球雷常常沿着建筑物的孔洞或未关闭的门窗进入室内,或沿垂直的建筑竖井滚进楼房,大部分遇带电体消失。
联珠状闪电:很少见的一种闪电,有人认为它是一种球雷组成。闪电按其发生的空间位置分为云内闪电、云际闪电(云闪)、云地闪电(地闪)等。其中地闪又分为落地雷、直击雷,是防雷的主要研究对象。
蜘蛛闪电:蜘蛛闪电特指在雷暴云的消散阶段或层状降雨阶段观测到的发生于云底附近具有大范围水平发展、多分叉放电通道的壮观放电现象。之所以称之为"蜘蛛"闪电是因为这种放电在云下面比较一般闪电发展明显慢的速度和多级分叉的形式前进,每一通道的发展特征类似于蜘蛛的爬行。肉眼看到的蜘蛛状闪电非常壮观,根据观测经验,这种闪电一般并不经常出现。目前,尚无系统观测及统计结果。在我国南方较旺盛发展的雷暴云消散期,曾利用普通摄象机观测到这种蜘蛛放电现象。