避雷器的技术参数选择_避雷器的安装要点
来源:电工天下时间:2019-12-10 09:16:33 作者:老电工手机版>>
有关避雷器的技术参数选择方法,电力配电线路中常用避雷器:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等的选择与安装方法,感兴趣的朋友参考下。
避雷器的技术参数
雷电灾害分直击雷和感应雷两种,建筑物上安装符合要求的避雷针(带),能比较有效地防止直击雷的侵害。感应雷害是避雷针(带)所不能防御的。
感应雷侵害的范围广,它不管建筑物的高矮,只要有电源线或讯号线引入的地方,数公里以外产生雷电,都有可能受到感应,使设备遭受损坏。
在电力配电线路中,常用的避雷器有:阀型避雷器、管型避雷器、氧化锌避雷器等,低压配电系统提倡选用低压氧化锌避雷器。
氧化锌阀片在正常运行电压下,阀片的电阻很高,仅可通过微安级的泄漏电流。但在强大的雷电流通过时,却呈现很低的电阻,使其迅速泄入大地,实现限压分流的目的。
阀片上的残压几乎不随通过电流的大小而变化,时常维持在小于被保护电器的冲击试验电压,使设备的绝缘得到保护,雷电流过后又恢复到原绝缘状态。
氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,残压随冲击电流波头时间的变化特性平稳,陡波响应特性好,没有间隙击穿特性和灭弧问题。
(电工天下 www.dgjs123.com)其电阻片单位体积吸收能量大,还可以并联使用,所以在保护超高压长距离输电系统和大容量电容器组特别有利。对于低压配电网的保护也很适合,是低压配电网的主要保护措施。
在避雷器使用前,都应该对其有关技术参数进行测量,以确保避雷器安装质量。
一、绝缘电阻的测量
对35kV及以下氧化锌避雷器用2500V兆欧表摇测,每节的绝缘电阻应不低于1000MΩ。
进口氧化锌避雷器每节的绝缘电阻一般按厂家的标准。如日本明电舍规定:对ZSE-C2Z型294kV氧化锌避雷器应使用1000V兆欧表,绝缘电阻不低于2000MΩ。
二、测量直流与泄漏电流
测量直流电压U1mA及75%U1mA电压下的泄漏电流,目的是为了检查其非线性特性及绝缘性能。
U1mA为试品通过1mA直流时,被试避雷器两端的电压值。《规程》规定:1mA电压值U1mA与初始值比较,变化应不大于±5%。0.75U1mA电压下的泄漏电流应不大于50μA。也就是说,在电压降低25%时,合格的氧化锌避雷器的泄漏电流大幅度降低,从1000μA降至50μA以下。
若U1mA电压下降或0.75U1mA下泄漏电流明显增大,就可能是避雷器阀片受潮老化或瓷质有裂纹。测量时,为防止表面泄漏电流的影响,应将瓷套表面擦净或加屏蔽措施,并注意气候的影响。一般氧化锌阀片U1mA的温度系数约为(0.05~0.17)%/℃,即温度每增高10℃,U1mA约降低1%,必要时可进行换算。
三、运行电压下交流泄漏电流测量
用LCD-4型检测仪可以测得运行电压下避雷器的泄漏电流(全电流)及其有功分量(阻性电流)和无功分量(容性电流)、功率损耗Px等。
研究表明:当氧化锌避雷器阀片受潮或老化时,阻性电流幅值增加很快,因此监测阻性电流可以有效地监测避雷器绝缘状况。
《规程》规定:当泄漏电流有功分量增加到2倍初始值时,应停电进行检查。国内有些单位自己制定了某些判断标准,如有的单位规定,当330kV氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.3mA、110~220kV,氧化锌避雷器的阻性电流峰值超过0.2mA或测量值较初始值明显增加时,应进行停电试验,以判断绝缘优劣。
低压架空线路分布很广,尤其在多雷区单独架设的低压线路,很容易受到雷击。同时,低压架空线直接引入用户时,低压设备绝缘水平很低,人们接触的机会又多,因此必须考虑雷电沿着低压线侵入屋内的防雷保护措施。
具体措施:
1、3~10kV Y/Y或Y/Y接线的配电变压器,宜在低压侧装一组阀型避雷器或保护间隙。变压器低压侧为中性点不接地的情况,应在中性点处装设击穿保险器;
2、对于重要用户,宜在低压线路引入室内前50m处,安装一组低压避雷器,入室后再装一组低压避雷器;
3、对于一般用户,可在低压进线第一支持物处,装一组低压避雷器或击穿保险器,亦可将接户线的绝缘子铁脚接地,其工频接地电阻不应超过30Ω;
4、对于易受雷击的地段,直接与架空线路相连接的电动机或电度表,宜加装低压避雷器或间隙保护,间隙距离可采用1.5~2mm,也可以采用通讯设备上用的500V放电间隙保护。
电源避雷器原则上与负载并联,目的是把雷电电压峰值限制在电器可以承受的范围内。在比较筛选合格的避雷器后,在安装时还应考虑线路敷设和接地处理问题。
根据保护对象,对雷电压敏感情况,适度考虑屏蔽处理。屏蔽是指利用各种屏蔽体来阻挡、衰减施加在电子设备上的电磁干扰和过电压能量。
屏蔽可以大到整栋楼层,小到设备机房、电缆线等。测量结果表明:电缆屏蔽一端接地,可将高频干扰电压降低一个数量级,屏蔽两端接地,可降低两个数量级。
因此,屏蔽处理是线路敷设和避雷器安装必不可少的一项内容。
避雷器安装后,必须提供良好的接地装置,使雷电流迅速流向大地。对于通信系统的直接接地,计算机网络系统的逻辑接地,与电源的工作接地、安全接地应该作等电位处理。
相关文章
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
浪涌保护器的技术参数及含义
有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
触电防护技术之保护接地的原理与应用范围
有关触电防护中保护接地的原理,保护接地的应用范围,首先介绍了接地的基本概念,接地的分类,保护接地的形式等,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-07 09:29:45
安防设备防雷技术初探
有关安防设备如何防雷的知识,摄像机立杆接闪时,视频信号防雷器放电通道的设置方法,以及安防设备防雷的主要安全隐患,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-02-04 09:19:16
阀型避雷器运行巡视检查项目_阀型避雷器的常见故障
有关阀型避雷器运行中巡视检查项目,阀型避雷器运行巡视与检查(检查避雷器瓷套表面情况、检查避雷器上端引线处密封是否良好等),阀型避雷器异常现象与故障处理, 阀型避雷器的安装方法。
时间:2020-01-28 07:38:44
避雷带的构成与避雷带的技术标准
在建筑防雷装置中,避雷带是一个常用到的防雷器件,本文介绍了避雷带的构成,避雷带的安装要求,以及避雷带的技术标准,供大家学习参考。
时间:2019-08-08 13:10:14
阀型避雷器与氧化锌避雷器内部区别介绍
有关阀型避雷器与氧化锌避雷器的内部区别,氧化锌避雷器的残压低,非线性性能好,可以很快泄走雷电流,保持较低的残压,保护设备,阀型避雷器则是由非线性阀片重叠而成的。
时间:2019-07-03 06:39:48
跌落式避雷器参数与使用说明
有关跌落式避雷器的相关知识,跌落式避雷器的安装使用说明,跌落式避雷器的参数,跌落式避雷器的使用环境,什么是跌落式避雷器。
时间:2019-07-03 06:24:09
- 上一篇:阀型避雷器爆炸与瓷套发生裂纹的原因与处理方法
- 下一篇:金属氧化物避雷器日常维护方法