浪涌防护器的技术参数有哪些
来源:电工天下时间:2017-01-22 06:49:52 作者:老电工手机版>>
浪涌防护器的主要技术参数:
1、防护水平(残平)Up
浪涌防护器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压差称残压。防护水平是指在额定放电电流时,防护端的残压水平,即瞬时钳位电压的钳制能力。这是选择浪涌保护器的一个重要指标,因为电气、电子设备只能承受一定范围的瞬时过电压,如电话交换机要求小于1000V,主机控制部份要求<700V,否则有可能导致设备的损坏。
2、电压
标称电压Un:与被防护系统的额定电压相符,例如:230/380V。
工作电压:在电网电压波动范围内具备正常运行的能力。
最大持续运行电压Uc:加在浪涌防护器接线端的最大连续工作电压的有效值。Uc值必须与标称电压相符,在使用说明的规定范围内。
3、噪音衰耗
浪涌瞬态过压一般都会引起微波和瞬态高频噪音,如果浪涌防护器不采用高频滤波器模块对微波和高频噪音进行过滤,就会导致系统紊乱和电子元件老化。这是浪涌防护系统的安全、可靠的一项重要指标。
4、最大浪涌电流(放电容量)Imax
最大浪涌电流是指浪涌防护器处理瞬态过压的最大工作电流。浪涌电流Imax越大,浪涌防护器的可靠性越高。当然,选择容量大小决定雷区浪涌的强弱、防护设备的重要性和经济价值等因素。
5、保护模式
为保证被防护系统的安全,在三相四线并带地线的电源中必须采用全模式结构的浪涌防护系统。
6、响应时间ta
浪涌防护器的响应时间必须比浪涌电流的速度快,是浪涌防护器的一项重要指标,它反映浪涌防护器的特性。响应时间越小,抑制浪涌瞬态电压的速度就越快。一般由计算机控制的电子设备,其浪涌防护器的响应时间应<10ns,这样才能达到保护电子设备的目的。
7、自动防故障保护
浪涌防护器必须具有自动防故障保护功能。
8、浪涌防护能力(寿命)
浪涌防护器在某波形(通常为10kA 8/20μs 20kV波形)下所承受的冲击次数。
9、绝缘电阻:≥1000MΩ
10、浪涌防护器的辅助功能
状态显示、音响报警、浪涌计数及远程监控功能。
11、电磁兼容
电磁兼容应符合国际、国内标准。
相关文章
浪涌保护器的技术参数及含义
有关浪涌保护器的各项技术参数与含义,包括最大放电电流、额定放电电流、标称电压、电压保护级别、最大纵向放电电流等,全面了解浪涌保护器的参数含义。
时间:2020-06-01 09:32:37
避雷器的选用依据_避雷器常用技术参数
有关避雷器的选用依据,在选择避雷器时,要重点考虑的一些技术参数,包括避雷器的设计是否有利于安装、反应时间、吸收能量的能力、钳制电压的能力以及质量保证等。
时间:2015-09-02 10:18:57