变电站对直流系统的7项技术要求
来源:电工天下时间:2020-01-11 11:34:51 作者:老电工手机版>>
有关变电站对直流系统的7项技术要求,直流母线电压应保持在给定值范围内,直流系统内各元件的性能及容量应满足日常运行的要求,直流系统应装有连续工作且足够灵敏的绝缘检查装置。
变电站对直流系统的技术要求
1、直流控制屏上的仪表应满足运行监视的需要,必须能直接读出合闸母线电压、控制母线电压、全电池电压,充电机输出电流,直流负荷电流,浮充电电流,仪表精度应足够,量程应合适,仪表应定期校验,不合格的应及时更换。
2、正常情况下,直流母线电压应保持在给定值范围内,允许误差为±5%。
3、直流系统内各元件的性能及容量应满足正常和事故运行方式的要求。
4、在直流系统中,对不同用途的供电负荷,应分别供电,正常情况下,Ⅰ,Ⅱ段母线独立开环运行,不允许闭环运行;大型变电站应采用双直流电源独立供电。
5、直流系统应装有连续工作且足够灵敏的绝缘检查装置,任何一处绝缘能力降低时,均应发出灯光和音响信号。
6、断路器的合闸电缆截面应满足断路器合闸时,其合闸绕组端电压不低于额定电压85%的要求。
7、事故情况下,直流电源在保证控制信号回路必备容量的前提下,可作为事故照明电源,时间不宜过长。
相关文章
220KV变电站使用哪些材料接地
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
时间:2022-08-25 06:13:58
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别
有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
- 上一篇:直流系统对地电压的计算方法
- 下一篇:避雷针接地扁铁是否需要隐蔽