不同建筑物内的防雷接地设置要求
来源:电工天下时间:2022-08-27 06:21:18 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地的知识,不同建筑物内的防雷接地设置要求,现代建筑物分为二种,一种是钢筋混凝土结构建筑物,一种是钢结构建筑物,在设置防雷接地装置与设施时要求有所不同,下面具体来了解下。
建筑物防雷接地装置要求
一、建筑物内的钢筋及钢结构
1、钢筋混凝土结构建筑物
1)钢筋混凝土结构的建筑物基础及基础桩(钢管桩、水泥桩和灌浇桩)内的钢筋可作接地极;屋架、柱子内的钢筋可作接地线或避雷引下线。
2)用基础桩作接地极时,测量每根桩的接地阻值合格之后,用40×4mm镀锌扁钢或基础内不小于Φ10mm的圆钢,把作为接地极的每根桩焊接连成一体,测量总的接地电阻。
3)建筑物不打基础桩时,也可用基础中的钢筋作为接地极。此时选择基础中不少于2根主钢筋(直径不小于10mm)作为地下接地线,沿建筑物四周把主钢筋与引上作为接地线的主钢筋焊成一体。
4)利用柱子内的主钢筋作为避雷引下线时, 该柱子内应不少于2根主钢筋,作为避雷引下线的主钢筋的连接应采用焊接,引出屋面后与避雷带相连。
5)接地电阻检测点设在引下线桩头上,通常用一块100×100×5mm预埋钢板与引下线焊接固定。预埋钢板一般设在建筑物四角,高度为中心离地坪300mm。
2、钢结构建筑物
1)钢结构的建筑物可利用建筑物的钢结构作为接地装置,其主要要求是保证成为连续的导体。因此,除在结合处采用焊接外,凡是用螺栓连接、铆钉连接及其他仅接触连接的地方都要采用跨接线连接。
2)跨接线一般采用扁钢,作为接地干线时,其截面积不得小于100m㎡,作为接地支线时,其截面积不得小于48m㎡。跨接线用钢绞线制作时,直径不得小于12mm,两端焊以适当的接头。
二、使用金属管道做接地装置
1、利用金属管道作为接地装置时,不能选用输送可燃、可爆液体或气体的管道,可以选用压缩空气管道等。
2、抱箍与管道连接处,管道部分必须除锈并擦拭干净,涂以导电脂。抱箍部分必须镀锌,保证有良好的电气连接。
3、管道与阀门或其他连接处如是不良导体,应用扁钢跨接,扁钢的的截面积不小于管道管壁的截面积。
三、电缆外皮及电缆沟角钢
1、电缆外皮
利用电缆的金属外皮作为接地装置时,接地线线箍必须放入熔化的锡锅内,内部涂上0.5mm厚的锡层,电缆钢铠与接地线箍相接触的部分必须刮拭干净,以保证两者接触的可靠性。
2、电缆沟的角钢
当电缆沿地沟敷设时,电缆地沟边缘的保护角钢是很好的连续导体,适合作为接地线。利用保护角钢作为接地线时,需在地沟两端用40×4mm扁钢将地沟两侧的保护角钢连接一次。
相关文章
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59
防雷接地与接地网格的九个区别
有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。
时间:2021-01-08 09:23:58
防雷接地与接地网格的主要区别
有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。
时间:2021-01-01 23:23:04
- 上一篇:接地网与接地网引出线是什么
- 下一篇:接地跨线如何接线?接地跨接线注意事项