低压三相四线电能表现场带电检查的技能考核标准

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-13 14:03:40

有关低压三相四线电能表现场带电检查,包括判断低压电能表的实际接线类型,工器具的使用和检查,带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求,以及低压三相四线电能表现场带电检查的安全措施与注意事项。

三相四线电能表现场带电检查

1、培训内容

1.1 判断低压电能表的实际接线类型;

1.2 工器具的使用和检查;

1.3 带电检查的操作步骤、技术规范及工艺要求;

1.4 安全措施和注意事项。(防人身触电、防电压短路)

2、技能考核标准

工种:电能表修校工(现场修校) 岗位:工作班成员  

考核时限 60min 题分 100

试题正文 低压三相四线电能表现场带电检查  

需要说明的问题和要求

1、考评员现场设置错误接线。

2、判定错误接线不需要恢复。  

工具、材料、设备场地

1、电能表现场接线模拟屏2、钳形电流表3、电能表现场校验仪4、万用表、5、螺丝刀、绝缘胶布等其他工具  

作业方法 带电作业  

人员组成 一人独立完成  

评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分  

1 检修前准备 10    

1.1 工具 工具齐全 5 工具准备不齐全,少一种工具扣1分  

1.2 测量仪表、标准器 性能、有效期应符合要求 5 一种性能、有效期不符合要求,扣1—2分  

2 安全措施及注意事项: 15   

2.1 防电压短路 1、在夹二次回路电压时,手应拿在鳄鱼夹头的绝缘皮上,应夹稳夹牢,防止脱落。 5 不按照要求每次扣1—2分  

2.2 防止电流二次开路 1. 要小心谨慎  2. 短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应妥善可靠 5 不按照要求每次扣1—2分  

2.3 防人身触电

1、在工作中,注意力集中。

2、操作人员穿绝缘鞋,站在绝缘物上。使用绝缘工具,必要时戴手套。加强工作监护。 5 不按照要求每项扣1—2分  

3 操作方法及程序: 60 (电工天下 www.dgjs123.com)

3.1 接线 现场校验仪正确接线于装置。 5 接线不正确不得分  

3.2 通电测试

1. 正确开启现场校验仪

2. 打开电流连片同时观察台体电流流入情况

3. 记录各电压、电流值

4. 按选项键选择“相频测量”,记录相量及相位角包括相序等 10 1. 设置错误,扣2-3分  2. 记录错误每处扣2分  

3.3 回路带电检查 若回路电压、电流缺损进行检查,过程中要注意安全事项 10 1. 不能正确判断电流及电压缺损原因扣5分 

2. 工作中有不安全行为每次扣2分  

3.4 电能表错误接线判断 正确判断电能表错误接线, 25 判断错误每处扣5-10分  

3.5 更正系数计算 若接线错误及异常,要进行更正系数计算 5 计算过程错误扣1-5分  

3.6 测试结束 测试结束,关闭电源并拆线。 5 未按照原样恢复,扣1-2分

4 安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分  

2、文明工作,环境清洁,无野蛮操作 5  

注:出现人身、设备事故取消考核  

    低压三相四线电能表现场带电检查的技能考核标准相关的文章
    • 三相四线电能表计算与接线方法

      三相四线电能表计算与接线方法

      有关三相四线电能表的电能计算与接线方法,直接接的电表直接读数,本次表码减去上次表码,就是用电度数,接了电流互感器,上面减出来的度数,再乘以互感器的倍率,就是实际用电度数。

      时间:2020-01-13 14:10:48

    • 三相四线电子式电能表怎么看度数?

      三相四线电子式电能表怎么看度数?

      有关三相四线电子式电能表怎么看度数的方法,DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表度数的查看方法,以及三相四线制接互感器时电表读数的方法等。

      时间:2020-01-09 10:03:56

    • 三相四线费控智能电表如何查看度数?

      三相四线费控智能电表如何查看度数?

      有关三相四线费控智能电表查看度数的方法,三相四线费控智能电表各刻度代表的意思是什么,智能电表怎么看电的度数的方法。

      时间:2020-01-09 10:00:44

    • 三相四线电度表如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图

      三相四线电度表如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图

      三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。

      时间:2020-01-09 09:57:15

    • 电表怎么看度数,三相四线电能表度数的查看方法

      电表怎么看度数,三相四线电能表度数的查看方法

      有关三相四线电能表度数的查看方法,三相四线电子式电能表读数方法,三相四线电子式有功电能表读数怎么看,针对网友提出的电表度数的查看问题,这里一一解答。

      时间:2020-01-09 09:34:46

    • 三相四线式电能表偷电与防偷电措施

      三相四线式电能表偷电与防偷电措施

      有关三相四线式电能表偷电与防偷电的方法与措施,三相四线式电能表偷电方法主要有两大类,一类是机械偷电手段,另一类是电气偷电手段。

      时间:2020-01-03 06:35:52

    • 【图】单相电表与三相四线电表的接线图与基本回路

      【图】单相电表与三相四线电表的接线图与基本回路

      单相电表与三相四线电表的接线图,有直接接线方式,也有经过电流互感器和电压互感器接线方式,基本回路有电压回路和电流回路,电表接线的一般原则。

      时间:2019-12-25 06:15:19

    • 电能表的接线带电检查的不同情况

      电能表的接线带电检查

      电能表的接线带电检查的不同情况,在什么情况下需要对电能表的接线进行带电检查,这些情况包括新安装的电能表和互感器,更换后的电能表和互感器,电能表和互感器在运行中发生异常现象等。

      时间:2017-03-15 15:12:10

    电能表精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有