机械式电度表的接线图与接线方法详解
来源:电工天下时间:2021-05-26 09:17:06 作者:老电工手机版>>
有关机械式电度表的接线图与接线方法,单相电度表的构成与电路原理图,分为直接接入法、经互感器接入法,并介绍了机械式三相四线制有功电度表的常用接法等。
一、单相电度表的构成及电路原理图
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。
单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。
由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。
以下是工作原理图:

1、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。
由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。

2、经互感器接入法
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。
有两种接法:
1)单相电度表内5和1端未断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。
如图:

2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。

四、机械式三相四线制有功电度表的常用接法
1)直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。

2)经互感器接入法
度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5,100/5。

五、机械式电度表的实物图





六、电子式电能表实物图
随着数字电子技术的进步,近几年来,老式机械电度表正逐步退出历史舞台,取代它是计量更准、更便于管理的电子式电能(度)表。
1)电子式电能表电气原理图

2)单相电子式电能表实物图

相关文章单相电度表怎么接线,单相电度表接线图解

有关单相电度表的接线方法,单相电表的接线方法比较简单,低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连。
时间:2021-05-29 09:07:34
机械式电度表如何接线,机械式电度表实物接线图

手上有几块机械式电度表,现在用这种电度表的不多了,想研究下机械式电度表的接线方法,这里找到几个机械式电度表的接线图,分享给大家,需要的参考下。
时间:2021-05-28 09:13:12
单相电度表如何接线,单相电度表接线图

一个单相电度表的接线图,1;3是电表进线,2;4是电表出线就是负载。2;4的用电量才是电表电量,学习下单相电度表的接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:05
三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图

有关三相四线有功电能表附电流互感器后负极接地的错误接线图,其特点是什么,这种错误接线的三个缺点,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:56
三相四线电能表与电流互感器的接线图

三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
时间:2021-05-27 09:15:54
三相三线两元件有功、无功电能表附电流互感器的接线图

有关三相三线两元件有功、无功电能表,以及电能表与电流互感器的正确接线图,并介绍了电能表接线的注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:53
单相电能表附电流互感器的正确接线图

有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。
时间:2021-05-27 09:15:49
单相三相电能表的接线图与注意事项

有关单相与三相电能表的接线图,单相电能表的正确接线方法,三相三线有功电能表的正确接线图,三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。
时间:2021-05-27 09:15:47
- 上一篇:三相三线电度表cos=1时向量图
- 下一篇:家用电度表(电能表)安装注意事项七个要点





