有功电能表现场校验的测试内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-22 10:47:37

有功电能表现场校验的测试内容,包括现场校验仪的操作,工器具的使用和检查,电能表现场校验的操作步骤、技术规范及工艺要求,电能表现场校验的安全措施与注意事项。

有功电能表现场校验内容

1培训内容

1.1 现场校验仪的操作

1.2 工器具的使用和检查

1.3 电能表现场校验的操作步骤、技术规范及工艺要求

1.4 安全措施和注意事项。(防人身触电、防误碰带电设备、防流变开路、防压变短路)

2 技能考核标准

工种:电能表现场修校 岗位:工作班成员  

考核时限 60min 题分 100  

试题正文

电能表现场校验  

需要说明的问题和要求

1、独立完成;  2、遵守有关安全规定;  3、填写校验记录;  

工具、材料、设备场地

1、现场模拟装置一处;  2、电能表现场校验仪一台;  3、考试人员准备必要的工具;  4、记录一份;  

作业方法 低压带电作业  

人员组成  一人独立完成  

评分标准 序号 项目名称 质量要求 满分 扣分  

1 检修前准备 10    

1.1 工具、材料 万用表、螺丝刀等工器具齐全、完好 5 1. 缺一项扣2分  2.不能使用扣2分  

1.2 检查现场校验仪及专用校验线 校验仪及专用校验线完好 5 1. 缺一项扣2分  2.不能使用扣2分  

2 安全措施及注意事项: 20   

2.1 防止人身触电 1、低压带电作业应使用绝缘工具,站在干燥的绝缘物上。  2、校验线应绝缘保护良好,无损伤现象; 5 个人安全保护措施不到位每项扣2分  

2.2 防止PT二次或电压短路 1、 做好电压连线绝缘隔离措施  2、 保证接线正确 5 不按有关规定执行的扣2—5分  

2.3 防止CT二次开路 1、工作时应小心谨慎;  2、短路CT二次应使用专用的短路片或短路线,连接应牢固可靠;  3、 保证接线正确;  4、 严禁在短路端子和CT之间进行接线工作 5 不按有关规定执行的扣2—5分  

2.4 防止误碰其他设备 充分了解现场,与带电设备保持足够的安全距离 5 1.走错位置扣2分,  2.发生危险行为扣3-5分  

3 操作方法及程序: 55   

3.1 被校电能表一般检查及接线检查 检查规范、正确(封印、外观、相序、接线、倍率等)。 5 少检查一项扣1分  

3.2 校验前准备 安装校验仪电流、电压接线,拧上压紧螺丝,  取校验仪工作电源 5 操作不规范每次扣1分  

3.3 测试线连接 1.使用校验仪专用电流线,连接校验仪与联合接线盒电流端子,并压紧,  2.使用校验仪专用电压线,连接校验仪与联合接线盒电压端子, 5 操作不规范每次扣1分  

3.4 连接后检  查 1.检查各端子压紧螺丝是否可靠,  2.校验仪供电电源是否正常, 5 检查有遗漏酌情扣1—5分  

3.5 通电测试 打开联合接线盒电流端子短接片时注意监视校验仪电流、电压值, 5 操作不规范每次扣2分  

3.6 校验 1.设置校验仪各相应参数  2.测量流变二次电流、压变二次电压,检查相序,测量相量图、误差等, 10 读取错误每次扣2分  

3.7 记录 记录现场校验记录,并判断接线是否正确, 5 记录涂改、填写不规范每项扣0.5分,判断错误扣1-5分  

3.8 拆除测试线 校验结束后,恢复接线端子或联合接线盒内电流、电压端子连片,同时观察校验仪电流情况,短接好后拆除校验仪 5 操作不规范每处扣2分  

3.9 加封 确定各项都正确后,盖上电能表及接线盒,上锁、加封登记 5 操作不规范每处扣1分  

3.10 工作结束、清理现场 清点工具,检查作业现场,工作结束。 5 不清理现场,不及时履行工作终结手续扣1—5分  

4 安全文明工作,办理工作结束 15    

安全文明生产 1、安全工作,严格执行安全工作规程 10 违反安全工作规程,扣1—5分  

2、文明工作,环境清洁,无野蛮作业 5 工作结束后不整理工具、材料,清理现场,环境脏、乱、差,扣1—5分  

注:出现人身、设备事故取消考核  

    有功电能表现场校验的测试内容相关的文章
    • 电度表调整校验方法与问题排查

      电度表调整校验方法与问题排查

      有关电度表调整校验的几种方法,包括满负载误差调整、相角调整、轻负载误差调整、潜动和灵敏度调整等,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-01-22 07:14:11

    • 电能表及电度数读数方法

      电能表及电度数读数方法

      有关电能表度数的读数方法,读取一段时间内家庭用电度数,电能表计数器两次显示数字之差即为本月消耗的电能,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-01-18 07:44:14

    • 单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图

      有关单相电能表相线电压连接片脱落的错误接线图,单相电能表的电压连接片脱落的几种情况,单相电能表的电压连接片脱落的原因是什么,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:23:37

    • 单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图

      分享一个单相电能表的相线和零线的接线图,单相电能表的相线和零线错接在电能表的电流线圈上的接线图,一起来了解下。

      时间:2020-01-14 14:21:03

    • 单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      单相电能表相线与零线接反的错误接线图

      有关单相电能表相线与零线接反的错误接线图,将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,这种接错线容易使电能表计量不准。

      时间:2020-01-14 14:19:05

    • 单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      单相电能表的相线进出线接反的错误接线图

      试画出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,进出线反接的错误接线图,电能表转盘反转,抄表计费用首次抄表的黑读数减去末次抄表的读数计算电量,但是不准确。

      时间:2020-01-14 14:19:04

    • 电能表有哪些类型,常用电能表的分类

      电能表有哪些类型,常用电能表的分类

      经常接触到的电能表主要为家用电表,很多人不了解电能表有哪些类型,有时遇到一些新奇的电能表就会叫不上名字,来看下电能表的分类,常见的电能表的类型,供大家学习参考。

      时间:2020-01-13 11:15:45

    • 三相四线电子式电能表怎么看度数?

      三相四线电子式电能表怎么看度数?

      有关三相四线电子式电能表怎么看度数的方法,DTSD132型的三相四线电子式多功能电能表度数的查看方法,以及三相四线制接互感器时电表读数的方法等。

      时间:2020-01-09 10:03:56

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有