三相电表经互感器的接线方式大全

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-03 09:55:25

三相电表的多种接线方式中,有一种就是经互感器的接线方式,三相四线电表常用这种接线方式,究竟三相电表怎么经互感器接线,具体的接线方式是怎么样的,一起来了解下。

三相电表经互感器的接线方式

电能表参数(电压与电流量限)与所需测量电路的参数(电压与电流数值)不相适应时,电表需经互感器接入。

以下是经互感器的电表的接线图:

三相电表经互感器的接线方式大全

图1,三相三线电表经互感器的接线图

三相三线电能表经互感器接线的几要求:

1、电表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。

2、按正相序接线,三相四线有功电能表的零线必须入表,零火不得反接。

3、电流互感器一次额定电流应满足负荷电流的需要,电流互感器的变比相同,K2端应接地或接零,为便于接线选LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对,不能反接。

4、二次线应使用绝缘导线,中间不得有接头。截面:电压回路不小于1.5m㎡;电流回路不小于2.5m㎡;一次线按一次负荷电流选。

5、二次线应排列整齐,两端穿带有回路标记和编号的(标志头)。

6、当计量电流超过250A时,其二次回路应经专用端子接线,各相导线在专用端子上排序;自上至下,或自左至右为u、v、w、n。

7、三相三线电能表,仅可对三相三线对称或不对称负载作有功电量的计量。

8、开关熔断器接负荷侧。

9、电能表的金属外壳应接地。

电流互感器与三相四线电表接线图

三相四线<a href=/dnb/ target=_blank class=infotextkey>电度表</a>如何接线?电流互感器与三相四线电表接线图

三相四线电度表的接线图,不带电流互感器的三相四线电表接线图、带电流互感器的三相四线电表接线图二种情况,学习三相四线电度表的接线方法,智能远程三相四线电表接线方法等。

三相四线电度表与互感器的接线图

三相四线电度表与互感器的接线图

有关三相四线电度表与互感器的接线方法,三只电流互感器怎样连接三相四线有功电表,这里分享一个完整的接线图,供大家参考。

三相电表与互感器的接线图

三相电表与互感器的接线图

分享一个三相电表与互感器的接线图,了解下三相电度表的接线方式。

三相电表接线图

三相电表接线图

有关带电流互感器的三相电表的接线图,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,三相四线电表接线图与接线方法,包括三相四线式、三相三线式、三相四线电表加互感器实物接线图等。

单相电能表经互感器的接线图

单相<a href=/dnb/2757.htm target=_blank class=infotextkey>电能表接线图</a>

有关单相电能表附电流互感器的正确接线图,单相电能表接负荷,与电流互感器连接的接线方法,一起来了解下。

电能表正确接线图

电能表正确接线图

教大家画出三相四线有功、无功电能表和电压、电流互感器的正确接线图,若电压互感器为Y,Y型接线时怎么保证正确接线,一起来了解下。

三相四线电能表的接线图

三相四线电能表的接线图

三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。

三相四线电表经互感器的接线示意图

三相四线电表接线图

三相四线电表接电压互感器与电流互感器的接线图,需要的朋友参考下。

电流表与电流互感器的连接

电流表与电流互感器的连接

电流表与电流互感器的连接问题,电流表是否可以与电流互感器直接相连,单相的另一根接直接接负载,三相的另两根接负载,包括穿心式接线与非穿心式接线。

以上就是三相电表经互感器的主要接线方式,希望对大家有所帮助。

    展开全文
    相关文章
    • 三相电表与互感器的接线图

      三相电表与互感器的接线图

      分享一个三相电表与互感器的接线图,了解下三相电度表的接线方式。

      时间:2020-07-08 10:28:24

    • 带电流互感器的三相电表接线图

      带电流互感器的三相电表接线图

      有关带电流互感器的三相电表的接线图,接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,三相四线电表接线图与接线方法,包括三相四线式、三相三线式、三相四线电表加互感器实物接线图等。

      时间:2020-07-08 10:26:37

    • 单相电表与电流互感器的接线图说明

      单相电表与电流互感器的接线图说明

      有关单相电表与电流互感器的接线方法,在单相电表的常见接线方式中,经电流互感器的接入方式,应该怎么来接线,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-21 12:22:53

    • 单相电表工作原理_单相电表接线原理图_经互感器接线的有功电度表

      单相电表工作原理_单相电表接线原理图_经互感器接线的有功电度表接线

      本文介绍了单相电表的工作原理,单相电表接线原理图,经互感器接线的有功电度表接线要求,经互感器接线的有功电度表的用法等,供大家学习参考。

      时间:2020-06-20 07:53:46

    • 三相电度表经电流互感器接线原理图与接线方法

      三相电度表经电流互感器接线原理图与接线方法

      有关三相电度表经电流互感器的接线原理图,电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的,要按正相序接线,并注意二次线与二次回路的接线问题。

      时间:2020-04-02 16:33:14

    • 三相四线电度表与互感器的接线图

      三相四线电度表与互感器的接线图

      有关三相四线电度表与互感器的接线方法,三只电流互感器怎样连接三相四线有功电表,这里分享一个完整的接线图,供大家参考。

      时间:2020-04-02 16:24:05

    • 智能电表接线图_电流互感器接入式智能表接线图

      智能电表接线图_电流互感器接入式智能表接线图

      智能电表的接线图,智能表脉冲输出口接线示意图,三相三线经电流互感器接入式智能表接线图,三相四线经电流互感器接入式智能表接线图,供大家参考。

      时间:2020-04-02 15:49:19

    • 电表怎么看度数?带互感器电表电度算法

      电表怎么看度数?带互感器电表电度算法

      有关电表怎么看度数的方法,如何看带互感器的电表的度数,电表显示读数的装置是一个累积计数器,计算电表在一段时间内的用电度数的正确方法。

      时间:2020-01-18 07:37:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有