110kv断路器的技术参数含义详解
来源:电工天下时间:2022-01-04 06:20:16 作者:老电工手机版>>
110kv断路器技术参数含义
1、额定电压 (KV) :指断路器正常工作时系统的额定 ( 线 ) 电压,这是断路器的标称电压,断路器应保持在这一电压的电力系统中使用,最高工作电压可超过额定电压15% 。
2、额定电流 (KA) :指断路器在规定使用和性能条件下可长期通过的最大电流 ( 有 效值 ) 。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。
3、额定 ( 短路 ) 开断电流 (KA) :指在额定电压下断路器能可靠切断的最大短路电流周期分量有效值,该值表示断路器的断路能力。

4、额定峰值耐受 ( 动稳定 ) 电流 (KA) :指在规定的使用和性能条件下,断路器在合 闸位置时所能承受的额定短时耐受电流第一个半波达到电流峰值。其反映设备受短路电流引 起的电动效应能力。
5、额定短时耐受 ( 热稳定 ) 电流 (KA):指在规定的使用和性能条件下,在额定短路持续时间内,断路器在合闸位置时所能承载的电流有效值。其反应设备经受短路电流引起的热效应能力。
6、额定短路关合电流 (KA) :指在规定的使用和性能条件下,断路器保证正常关合的最大预期峰值电流。
7、分闸时间 (m):断路器分闸时间是指从接到分闸指令开始到所有极弧触头都分离瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,分闸时间又称为固分时间。
8、开断时间 (ms) :指断路器从分闸线圈通电 ( 发布分闸命令 ) 起至三相电弧完全熄灭为止的时间。开断时间为分闸时间和电弧燃烧时间 ( 燃弧时间 ) 之和。
9、合闸时间 (ms):合闸时间是指从合闸命令开始到最后一极弧触头接触瞬间的时间间隔。在以前的有关标准中,合闸时间又称为固合时间。
10、金属短接时间 (m) :指断路器在合闸操作时从动、静触头刚接触到刚分离时的一段时间。这个时间如果太长,则当重合于永久故障时持续时间长,对电网稳定不利;如果太短,则会影响断路器灭弧室断口间的介质恢复,而导致不能可靠地开断。
11、分 ( 合 ) 闸不同期时间 (m) :指断路器各相间或同相各断口间分 ( 合 ) 的最大差异时间。
12、额定充气压力 ( 表压 ,MPa) :指标准大气压下设备运行前或补气时要求充入气体的压力。
13、相对漏气率 ( 简称漏气率 ) :指设备 ( 隔室 ) 在额定充气压力下,在一定时间间隔内测定的漏气量与总气量之比,以年漏百分率表示。
14、无电流间隔时间ms:指由断路器各各相中的电弧完全熄灭到任意相再次同过电流为止的所用时间。
相关文章- 断路器上不同文字的含义说明 - 在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。 - 时间:2022-06-29 16:25:53 
- 户外高压真空断路器的五大技术参数 - 户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。 - 时间:2022-01-04 06:21:59 
- 断路器型号标识的含义说明 - 断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。 - 时间:2021-12-18 20:37:19 
- 断路器电气性能参数的含义说明 - 有关断路器的知识,断路器主要电气性能参数的含义说明,主要包括断路器的额定电压、额定电流、额定频率、额定峰值耐受电流等,下面具体来看下。 - 时间:2021-12-12 05:44:16 
- 低压断路器的主要技术参数 - 低压断路器的技术参数,主要包括额定电压、额定频率、额定电流、温升、工频耐压、过载和短路的保护特性、剩余动作的电流、剩余不动作的电流、短路分段的能力等。 - 时间:2021-12-03 05:26:49 
- 真空断路器的技术标准_真空断路器的技术参数 - 有关真空断路器的技术标准,真空断路器的技术参数,真空断路器主要包含三大部分:真空灭弧室、电磁或弹簧操动机构、支架及其他部件,真空断路器的机械特性及对产品性能的影响因素。 - 时间:2021-09-30 09:19:47 
- 高压断路器的型号与技术参数 - 有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。 - 时间:2021-04-27 09:08:22 
- 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数 - 高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。 - 时间:2021-02-08 08:26:06 
- 上一篇:断路器型号标识的含义说明
- 下一篇:户外高压真空断路器的五大技术参数




