断路器电流峰值及有效值
来源:电工天下时间:2021-02-07 09:58:50 作者:老电工手机版>>
什么是断路器电流峰值,断路器,先处于合闸状态,由峰值耐受电流对其合闸状态下的电动力耐受能力进行考核,小型断路器瞬时峰值和有效值的区别是什么,一起来看看。
一、断路器的电流峰值
电流在数位上是一样的。作峰值耐受电流试验时。断路器,先处于合闸状态,由峰值耐受电流对其合闸状态下的电动力耐受能力进行考核。
电动力电源的电压不要求为额定值;但在短路关合试验中。
断路器由分闸状态转向合闸状态。预击穿现象及合闸电流波形与外施电压有关。要求外施电源电压为额定值。
在合闸过程中,发生预击穿的相别与相位是随机现象,因而在短路电流中出现的直流分h#也是随机的。
在极端不利条件下。某一相的短路电流的直流分量有可能达到100%。设直流分量在系统中的衰减时间常数为45 ms(目前IEC开关设备专业标准中所采用的数值),则在发生短路瞬间后的10 ms之末,短路电流瞬时值达到其最大值1.82百1、2.5 I (I是三相短路电流有效值)。这是目前国内外所采用的数值。以下的论证将说明,如果三相合闸不同期,在一定条件下,短路电流中的直流分量有可能超过100%。
当两相中电流的瞬时方向相同时,相互产生相间吸力,当两相中的电流瞬时值异相时,相互产生相间斥力。当采用单相电流模拟三相试验时,应将此因素考虑在内。
二、小型断路器瞬时峰值和有效值的区别
小型断路器瞬时峰值是断路器的短路保护脱扣电流值,一般设定在6至10倍额定电流值。
所谓有效值是指额定电流,如果负载超出额定电流,根据过载电流大小不同,经响应延时后跳闸,此称为过载保护额定电流值,(热脱扣整定电流)。
相关文章
断路器与漏电开关电流的温度系数图解
有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
时间:2021-02-07 09:58:33
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流
普通断路器能否用于直流要看能否切断直流电流有关普通断路器能否用于直流的问题分析,普通断路器通常用于交流回路的通断,能不能用于直流呢,这要看普通断路器是否具备切断
时间:2021-01-19 13:25:18
高压直流断路器开断直流电流的方式
高压直流断路器开断直流电流的方式主要有两种,叠加振荡电流法和电流转移法。
时间:2020-07-06 15:19:01
普通断路器与直流电流的通断问题
普通断路器与直流电流的通断问题,普通断路器用于交流回路的通断,是否可用于直流,在于能否切断直流电流,电弧引起的高温和烧蚀,是决定触头寿命的关键。
时间:2019-12-03 09:31:04
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定
低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。
时间:2019-10-10 13:36:10
根据泄漏电流选择漏电断路器的方法
在选择电路中的漏电断路器时,单机配用的漏电断路器,用于分支线路的漏电断路器,或主干线或全网总保护的漏电断路器,在选择时对泄漏电流的大小要求不一样。
时间:2019-07-09 15:42:16
低压隔离刀闸的额定电流是多少(图文)
每一种开关都是有额定电流的,电路中常用到的隔离刀闸的额定电流大小是多少,怎么根据额定电流来选隔离刀闸。
时间:2017-07-28 07:36:20
- 上一篇:塑壳断路器的功能分类
- 下一篇:塑壳断路器合分闸线圈烧坏的原因与措施