低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-10 13:36:10

低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定方法,低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30,瞬时过电流脱扣器动作电流的整定,短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定等。

低压断路器脱扣器整定电流

一、低压断路器过流脱扣器额定电流的选择 

低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。 

低压断路器脱扣器整定电流的选择与整定

二、低压断路器过流脱扣器动作电流的整定 

1、瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。

低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。

瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel·IPK式中Krel为可靠系数。

在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作; 

2、短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel·IPK,式中KERL为可靠系数。

短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差; 

3、长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。

长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL·I30式中KREL为可靠系数。

长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作; 

4、过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。

为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL·Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。 

如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。

    展开全文
    相关文章
    • 低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

      有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。

      时间:2020-07-07 15:38:02

    • 断路器怎么选择?低压断路器的选型原则

      低压断路器的选型原则

      有关断路器怎么选择的方法,低压断路器的七大选型原则,低压电器选型的一般原则,配电用断路器的选型,电动机保护用自动开关的选型,照明用自动开关的选型等。

      时间:2019-09-04 13:07:49

    • 低压断路器的工作原理,断路器脱扣器的工作原理

      低压断路器的工作原理,断路器脱扣器的工作原理

      有关低压断路器的工作原理,断路器脱扣器的工作原理,低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的,主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。

      时间:2019-09-04 13:07:43

    • 低压断路器整定值的选定要求

      低压断路器整定值的选定要求

      在低压配电系统中,如何来选定低压断路器的整定值,需要电工朋友仔细来研究下。这里介绍下低压断路器的整定值范围大小,以及低压配电系统中断路器的整定原则,一起来看下。

      时间:2019-07-11 13:31:24

    • 断路器的脱扣器与时限的整定原则

      断路器的脱扣器与时限的整定原则

      针对断路器的脱扣器,以及断路器的时限,如何进行有效的整定,小编分享下断路器的脱扣器与时限的整定原则,包括长延时脱扣器整定电流、短延时脱扣器整定电流、瞬时脱扣器整定电流等。

      时间:2019-07-11 12:25:21

    • 低压断路器实物图与电气符号说明(图文)

      低压断路器实物图与电气符号说明

      了解低压断路器的使用,最好的方法就是找一个断路器实物来实际操作下,低压断路器的实物图会给你很多有用的信息,而低压断路器的电气符号,又会帮助你了解其工作原理等。

      时间:2017-08-01 07:31:53

    • 低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)

      低压断路器原理图及断路器选用原则(

      低压断路器原理图及断路器选用原则(图文)【低压断路器工作原理图及选用原则】低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、

      时间:2017-05-15 18:23:27

    • 低压断路器的型号及含义(图文)

      低压断路器的型号及含义

      [低压断路器的型号及含义(图文)]低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器,可简称断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器,它集控制与多种保护功能

      时间:2017-05-15 17:22:13

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有