根据泄漏电流选择漏电断路器的方法

来源:电工天下时间:2019-07-09 15:42:16 作者:老电工手机版>>

在选择电路中的漏电断路器时,单机配用的漏电断路器,用于分支线路的漏电断路器,或主干线或全网总保护的漏电断路器,在选择时对泄漏电流的大小要求不一样。

根据泄漏电流选择漏电断路器

1)单机配用的漏电断路器

供单机配用的漏电断路器,其动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。

根据泄漏电流选择漏电断路器的方法

2)用于分支线路的漏电断路器

动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。

3)主干线或全网总保护的漏电断路器

在主干线或全网总保护用的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。

如果不能测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照以下经验公式进行估算:

照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;

动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.

公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。

1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。

2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。

  • 漏电断路器动作电流的大小

    漏电断路器动作电流是越小越好吗,漏电动作电流选得太大或太小均不好,漏电动作电流太大不能起有效保护,太小又会经常动作切断电源。....

  • 家用漏电断路器的选择要素

    有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流额定电压、频率、极数的选择等。....

  • 怎么选择漏电断路器?

    有关如何选择漏电断路器的方法,漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,按使用目的与供电方式选用不同的漏电断路器,并介绍漏电断路器的使用方法,一起来了解下。....

以上就是根据泄漏电流选择漏电断路器的方法,希望对大家有所帮助。 

相关文章
  • 漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

    漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

    漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。

    时间:2020-07-08 06:44:42

  • 漏电断路器与漏电保护器的几点区别

    漏电断路器与漏电保护器的几点区别

    漏电断路器与漏电保护区的几点区别,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的。

    时间:2020-07-08 06:44:36

  • 家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。

    时间:2019-10-30 14:34:09

  • 漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方法,在漏电断路器的包装盒中都有说明,并有接线图、介绍了接线方法的。

    时间:2019-09-05 13:52:18

  • 漏电断路器(ELCB)的安装位置与注意事项

    漏电断路器(ELCB)的安装注意事项

    有关漏电断路器的安装,漏电断路器,需要选择在最低层分路,为最佳安装位置,装置漏电断路器的负载侧,不得再连接地线,一起来了解下。

    时间:2019-09-04 13:35:34

  • 漏电断路器的工作原理与选择原则

    漏电断路器的工作原理与选择原则

    有关漏电断路器的工作原理,漏电断路器的参数与类型,漏电断路器的选择选型原则,以及漏电保护器的分类与使用方法,供大家参考。

    时间:2019-09-04 13:27:10

  • 三相漏电断路器工作原理图解

    三相漏电断路器的工作原理图

    有关三相漏电断路器的工作原理,漏电断路器中电磁铁线图,用电设备漏电引起电磁铁动作的原理,漏电断路器中各元器件的工作原理,不了解的朋友参考下。

    时间:2019-09-04 13:23:12

  • 漏电断路器与塑料外壳式断路器区别有哪些?

    漏电断路器与塑料外壳式断路器的区别

    有关漏电断路器与塑料外壳式断路器的区别,介绍了二者在额定电流、额定电压、配电保护及过载、短路及欠电压保护方面的区别,对大家了解漏电断路器与塑料外壳式断路有所帮助。

    时间:2019-09-04 13:07:42

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有