少油断路器怎么组装,牢记8点组装要求
来源:电工天下时间:2020-01-05 10:10:49 作者:老电工手机版>>
有关少油断路器的组装要求,在进行少油断路器的组装操作时,牢记8点要求,保证断路器正确组装及安全使用,这8点组装要求从多个方面对组装的细节及注意事项进行了说明,希望对大家有所帮助。
少油断路器的组装要求
1、保证断路器的触头接触良好。
2、断路器应安装垂直,并固定牢靠,底座或支架与基础的垫片不宜超过三片,其总厚度不应大于lOmm,各片间应焊接牢固。
3、同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上,各支柱中心线间距离的误差不应大于5mm;三相联动的油断路器,其相问支持瓷套法兰面宜在同一水平面上,三相底座或油箱中心线的误差不应大于5mm。保证三相合闸同期(不同期性不能超过2mm)。
4、三相联动或同相各柱之间的连杆,其拐臂应在同一水平面上,拐臂角度应一致,并使连杆与机构工作缸的活塞杆在同一中心线上;连杆拧人深度应符合产品的技术规定,防松螺母应拧紧。
5、支持瓷套内部应清洁,卡固弹簧应穿到底;法兰密封垫应完好,安放的位置正确且紧固均匀。
6、工作缸或定向i脚架应固定牢固,工作缸的活塞杆表面应洁净,并有防雨、防尘罩。
7、定位连杆应固定牢固,受力均匀。
8、导电部分之间,导电部分与外壳之间绝缘电阻应符合规定要求。
以上就是少油断路器的几点组装要求,供大家学习参考。
相关文章
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻
少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?
少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法
在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法
在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法
汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
少油断路器缺油的原因,少油断路器缺油的处理方法
在使用少油断路器时,遇到断路器缺油的问题怎么办,此时查找清楚缺油的原因,才能找对解决问题的办法,本节就重点介绍下少油断路器缺油的原因,以及如何来解决缺油的问题,一起来看下。
时间:2020-01-14 06:28:12
怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准
在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。
时间:2020-01-12 20:29:27
少油断路器瓷绝缘断裂的原因
在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。
时间:2020-01-06 07:42:53
- 上一篇:少油断路器八大巡检项目,加强日常巡检保运行
- 下一篇:少油断路器常用的灭弧方式